Сейчас как раз, работаю в отделении онкологии, монтировал щит на операционную. Требования такие: питание от двух разных фаз, две группы вводных комутационных аппаратов, Гл. авт. ВА затем диференциальный автомат того же номинала, выход на общие шины, от общих шин сеть освещения через авт. выкл., а остальное оборудование через дифы. Все дифы отключаются от тока утечки 1mA. Шит обычный, металический, расположен в коридоре за стеной от операционной.Заземление отдельное от общего по периметру операционной латунной шиной 40х5. Вентиляция приточно-вытяжная, вентиляторы запитаны от разных авт. выкл. в щитке операционной, включаются вентиляторы раздельно, обычным двухклавишным выключателем из помещения операционной. Освещение выполнено люминисцентными светильниками 2х38 Вт, типоисполнение IP-63.
Плюс ко всему бактерицидные облучатели УФ. Каждая группа имеет отдельный диф соответствующей мощности.