Всем здравствуйте! Есть 25 эт. жилой дом с коммерческими помещениями (около 300 квартир), по нормам России нужно посчитать нагрузку на него, так вот в чем вопрос! Пользуюсь для расчета документом СП 31 110 2003 вроде самый последний, в нем для выбора расчетной мощности использую табл. 6.1 получаю мощность 385 кВт (по сути это активная), как получить реактивную не пойму , нигде не найду коэффициент мощности (соs ф) для жилья, чтоб перемножить все данные и получить реактивную и полную мощности!
Такая же беда и с коммерческими помещениями, мощность определил исходя из площади помещений, получил активную, какой коэф. мощности применять? Кто что знает подскажите пожалуйста!

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бери коэффициент мощности около 0,9 (для всего дома). А подробно см.
6.12 Питающие линии электроприемников жилых зданий и соответствующие им коэффициенты мощности приводятся ниже:
квартиры с электрическими плитами………………………………………...... 0,98
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха..............................................….... 0,93
квартиры с плитами на природном, сжиженном газе и твердом топливе........ 0,96
то же, с бытовыми кондиционерами воздуха...................................................... 0,92
общего освещения в общежитиях коридорного типа......................................... 0,95
хозяйственных насосов, вентиляционных установок
и других санитарно-технических устройств...………......................................... 0,8
лифтов...................................................…………………………………………... 0,65
Коэффициент мощности распределительной линии, питающей один электродвигатель, следует принимать по его каталожным данным.
Коэффициент мощности групповых линий освещения с разрядными лампами следует принимать по 6.30.
« Останнє редагування: 03 Березень 2016, 12:46:38 від yikell »

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот такая таблица посмотрите правильно ли? Если не тяжело!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Полная расчетная нагрузка жилых зданий, кВА, определяется с учетом средневзвешенных коэффициентов мощности. То есть учитываются средневзвешенный коэффициент мощности квартир и
номинальный коэффициент мощности силовых электроприемников согласно рекомендаций ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (РД34.20.185-94 с изменениями).

 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
правильно ли?
Не правильно .
1. Для квартир берется не установленная мощность а расчетная в соответствии с табл.6.1 укзаного вами СП .
2. Косинус фи для жилья берется в соответствии с п.6.12
3 В здании кроме жилья есть еще другие потребители (коммерческие помещения . супермаркет и т.п.), общую расчетную мощность дома необходимо определять с учетом коэффициетов несовпадения максимумов разных потребителей , табл. 6.13 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все понял разбираюсь позже скину расчетик может кто посмотрит?

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребят сделал такую таблицу посмотрите пожалуйста там на 9 секций жилого дома! теперь все как ло кучи свети ума не приложу есть пример нужно в соответствии с ним сделать, подскажите кто знает как  сплюсовать все!
В приложении файл эксель название - Расчет нагрузки жил. дома (авар. режим) 4.03.16.xls - это по 9 секциям посчитано
Файл - расчет нагрузок общий - туда нужно все свести.
А картинка - это пример как нужно сделать , извиняюсь за качество, но с пдф лучше не выходит сделать!
И еще с режимом пожар этим не знаю как быть! Не ясно для чего его выводят, может чтоб просчитать автоматику и кабели?А в общем расчете от ТП он не должен же учитываться?
« Останнє редагування: 14 Березень 2016, 18:22:28 від poramokk »

Offline Электрон

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: by
    • Перегляд профілю
    • Awards
в расчете присутствуют ошибки
аварийный режим рассчитывают для питающего кабеля

если брать дом целиком, например 5 секций - то расчет ведется (якобы пожар в 1 секции) при этом лифты уезжают вниз открывают двери и не работают (если они не для пожарников) и включаются подпоры воздуха дымоудаление и все остальное

 

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да потихоньку как то разобрался уже со всем этим, если чо кому надо доработанное могу скинуть!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю