Автор Тема: Подключение Бранд-15-СВ  (Прочитано 2536 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Гость

  • Гість
Подключение Бранд-15-СВ
« : 01 Квітень 2016, 09:34:27 »
Ситуация такая:
1. Блок питания - Тирас БЖ1230 (выход 12 В, Імах 3 А, на выходе установлен предохранитель 5 А)
2. Бранд - Параметры электрического пуска электро-механического побудителя:
напряжение постоянного тока на контактах, В - не менее 0,9
ток срабатывания, А - не менее 0,3
продолжительность приложения напряжения, с - не менее 1
- сопротивление, Ом  от 1,4 до 3,0
3. В то же время: выход 12 В/сопротивление от 1,4 до 3,0 Ом = ток от 8,57 до 4 Ампер.
4. Надо управлять двумя Брандами, нагрузочная способность контактов реле - 5 А, 30 В
Вопрос:
1) Выдержит ли блок питания 2) Надо ли ставить ограничительные резисторы, что бы ограничить ток до 0,3 А 3) Как вообще работает этот электро-механического побудитель?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Бранд-15-СВ
« Reply #1 : 01 Квітень 2016, 09:54:36 »
Вы бы лучше этот вопрос в Брандмастер адресовали. Ребята отвечают вполне оперативно.
Или в Тирас.

Offline Евгений Андреевич

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Бранд-15-СВ
« Reply #2 : 01 Квітень 2016, 10:07:38 »
Ситуация такая:
1. Блок питания - Тирас БЖ1230 (выход 12 В, Імах 3 А, на выходе установлен предохранитель 5 А)
2. Бранд - Параметры электрического пуска электро-механического побудителя:
напряжение постоянного тока на контактах, В - не менее 0,9
ток срабатывания, А - не менее 0,3
продолжительность приложения напряжения, с - не менее 1
- сопротивление, Ом  от 1,4 до 3,0
3. В то же время: выход 12 В/сопротивление от 1,4 до 3,0 Ом = ток от 8,57 до 4 Ампер.
4. Надо управлять двумя Брандами, нагрузочная способность контактов реле - 5 А, 30 В
Вопрос:
1) Выдержит ли блок питания 2) Надо ли ставить ограничительные резисторы, что бы ограничить ток до 0,3 А 3) Как вообще работает этот электро-механического побудитель?
Добрый день.
Ограничительные резисторы ставить не надо, они не предусмотрены в руководстве по эксплуатации.
При достижении минимального тока срабатывания 0,3 А пиротехнический пускатель срабатывает, цепь обрывается. Тем самым ток в цепи не может превысить 0,3 А и вывести из строя блок питания.

Постарался ответить наиболее оперативно :)

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Бранд-15-СВ
« Reply #3 : 01 Квітень 2016, 15:23:44 »
Евгений Андреевич,  а какой индуктивности нужно тогда ставить дроссель последовательно в цепи, чтобы он придерживал нарастание тока в цепи?
И прошу прощения если мой вопрос не в дугу - он навеян датой.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Евгений Андреевич

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Бранд-15-СВ
« Reply #4 : 01 Квітень 2016, 18:55:16 »
Евгений Андреевич,  а какой индуктивности нужно тогда ставить дроссель последовательно в цепи, чтобы он придерживал нарастание тока в цепи?
И прошу прощения если мой вопрос не в дугу - он навеян датой.

Уважаемый bvv,
спасибо за вопрос по существу, который, думаю, интересует многих форумчан.
Придерживание нарастания тока в цепи возможно несколькими способами:
1. Обеспечить параллельно-последовательное подключение по замкнутому контуру.
2. Поставить повышающий дроссель с вертикальной индуктивностью не более 50 мл/бар*Ом.

Если возникнут другие фундаментальные вопросы - постараюсь и на них разработать обоснованный ответ :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: