Ситуация такая:
1. Блок питания - Тирас БЖ1230 (выход 12 В, Імах 3 А, на выходе установлен предохранитель 5 А)
2. Бранд - Параметры электрического пуска электро-механического побудителя:
напряжение постоянного тока на контактах, В - не менее 0,9
ток срабатывания, А - не менее 0,3
продолжительность приложения напряжения, с - не менее 1
- сопротивление, Ом  от 1,4 до 3,0
3. В то же время: выход 12 В/сопротивление от 1,4 до 3,0 Ом = ток от 8,57 до 4 Ампер.
4. Надо управлять двумя Брандами, нагрузочная способность контактов реле - 5 А, 30 В
Вопрос:
1) Выдержит ли блок питания 2) Надо ли ставить ограничительные резисторы, что бы ограничить ток до 0,3 А 3) Как вообще работает этот электро-механического побудитель?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Бранд-15-СВ
« Reply #1 : 01 Квітень 2016, 09:54:36 »
Вы бы лучше этот вопрос в Брандмастер адресовали. Ребята отвечают вполне оперативно.
Или в Тирас.

Offline Евгений Андреевич

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Бранд-15-СВ
« Reply #2 : 01 Квітень 2016, 10:07:38 »
Ситуация такая:
1. Блок питания - Тирас БЖ1230 (выход 12 В, Імах 3 А, на выходе установлен предохранитель 5 А)
2. Бранд - Параметры электрического пуска электро-механического побудителя:
напряжение постоянного тока на контактах, В - не менее 0,9
ток срабатывания, А - не менее 0,3
продолжительность приложения напряжения, с - не менее 1
- сопротивление, Ом  от 1,4 до 3,0
3. В то же время: выход 12 В/сопротивление от 1,4 до 3,0 Ом = ток от 8,57 до 4 Ампер.
4. Надо управлять двумя Брандами, нагрузочная способность контактов реле - 5 А, 30 В
Вопрос:
1) Выдержит ли блок питания 2) Надо ли ставить ограничительные резисторы, что бы ограничить ток до 0,3 А 3) Как вообще работает этот электро-механического побудитель?
Добрый день.
Ограничительные резисторы ставить не надо, они не предусмотрены в руководстве по эксплуатации.
При достижении минимального тока срабатывания 0,3 А пиротехнический пускатель срабатывает, цепь обрывается. Тем самым ток в цепи не может превысить 0,3 А и вывести из строя блок питания.

Постарался ответить наиболее оперативно :)

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Бранд-15-СВ
« Reply #3 : 01 Квітень 2016, 15:23:44 »
Евгений Андреевич,  а какой индуктивности нужно тогда ставить дроссель последовательно в цепи, чтобы он придерживал нарастание тока в цепи?
И прошу прощения если мой вопрос не в дугу - он навеян датой.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Евгений Андреевич

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение Бранд-15-СВ
« Reply #4 : 01 Квітень 2016, 18:55:16 »
Евгений Андреевич,  а какой индуктивности нужно тогда ставить дроссель последовательно в цепи, чтобы он придерживал нарастание тока в цепи?
И прошу прощения если мой вопрос не в дугу - он навеян датой.

Уважаемый bvv,
спасибо за вопрос по существу, который, думаю, интересует многих форумчан.
Придерживание нарастания тока в цепи возможно несколькими способами:
1. Обеспечить параллельно-последовательное подключение по замкнутому контуру.
2. Поставить повышающий дроссель с вертикальной индуктивностью не более 50 мл/бар*Ом.

Если возникнут другие фундаментальные вопросы - постараюсь и на них разработать обоснованный ответ :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю