Автор Тема: Відкрита прокладка кабелю під повітропроводом  (Прочитано 1998 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Vladimir_51700

  • **
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добого усім дня.
Маю виконати підключення вентиляторів картриджного фільтру. Приміщеня - цех на підприємстві. Найкоротший шлях від ШР до ШК(шкаф керування) пролягає по існуючій кабельній полці. Проблема складається в тому, що над кабельною полкою проходить перфарований повітропровід (відстань 200 мм) який опалює приміщення. Температура на виході не більше як +45.
Питання:
- Чи повинен я прирівнювати повітропровід до терміну "трубопровід" згідно з ПУЕ, та прокладати кабель у трубі;
- Чи необхідно виконувати п.2.1.56(2абзац) та захищати кабель від впливу теплого повітря?

P.S. У разі необхідності теплоізолювати кабель підкажіть які є технічні рішення?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Вас, скорее, "прибор отопления". :)
В любом случае суть остается той же, чтоб не расплавиться "кабелі мають бути захи­щеними від впливу високої температури або повинні мати відповідне виконання".
Защита трубой? Если труба нагреется до тех же +45, кабелю в ней будет не лучше, чем на воздухе, как мне кажется.
Возьмите кабель, способный работать при указанной температуре. С +45 проблем не должно быть.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Найкоротший шлях від ШР до ШК(шкаф керування) пролягає по існуючій кабельній полці.
Интересно как себя "чувствуют" существующие кабели?
volcat-electrics.com

Offline Vladimir_51700

  • **
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересно как себя "чувствуют" существующие кабели?
Про існуючі кабелі сказати нічого не можу. Поки що мовчать ;)
Взагалі - це проблема замовника(цеху) що погодила встановлення обладнаня підрядникам. Вони поставляли, встановлювали та робили розділ ТХ.
На мою думку при розробці  розділу ТХ повиненно було вирішине питання про розміщення повітропроводів в іншому місці.

P.S. Тепер залишаєтся працювати з тим що маємо.... :(
« Останнє редагування: 04 Березень 2016, 08:08:04 від Vladimir_51700 »

Offline Vladimir_51700

  • **
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возьмите кабель, способный работать при указанной температуре. С +45 проблем не должно быть.
Я так розумію, вибираю марку кабеля(припустимо АВВГ) та виробника, дивимось технічну документацію до якої температури можливе використання кабелю. Підбираю перетин кабелю з таблиці 1.3.7 але з коригувальним коефіцієнтом з т.1.3.10?
« Останнє редагування: 04 Березень 2016, 09:46:32 від Vladimir_51700 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
над кабельною полкою проходить перфарований повітропровід (відстань 200 мм) який опалює приміщення. Температура на виході не більше як +45.

Самий простий варіант цей трубопровід теплоізолювати трубною каучуковою теплоізоляцією .http://www.leon.ua/ua/cat/59.htm
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Vladimir_51700

  • **
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Самий простий варіант цей трубопровід теплоізолювати трубною каучуковою теплоізоляцією .http://www.leon.ua/ua/cat/59.htm

Як я його теплоізолюю =-0, він перфарований - кріз отвори виходить тепле повітря. Яким чином після теплоізоляції буде обігріватися приміщення?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так розумію, вибираю марку кабеля(припустимо АВВГ) та виробника, дивимось технічну документацію до якої температури можливе використання кабелю. Підбираю перетин кабелю з таблиці 1.3.7 але з коригувальним коефіцієнтом з т.1.3.10?
Ну да.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ п.2.1.23. " Для захисту електропроводки від шкідливої дії тепла зовнішніх джерел слід використовувати один або декілька таких способів:
а) екранування джерела тепла;
б) віддалення від джерела тепла;
в)  вибір  елементів  електропроводки  з  урахуванням  можливого нагрівання від джерел тепла;
г) локальне застосування теплоізоляційного матеріалу".
То есть решение может быть:
1. Монтаж в трубе с низким коэффициентом теплопередачи (азбестоцементной, пропиленовой и т.д).
2. Устройство теплоизолирующей разделительной перегородки (из азбестоцементной полосы или листа, шириной 200мм с типовым узлом крепления к лотку) по длине сближения с воздуховодом.
3. Использование кабеля в оболочке из сшитого полиэтилена с учетом поправочного коэффициента при температуре окружающего воздуха свыше +30оС или другого кабеля при температуре окружающей среды не выше 60оС.
Так-как расстояние до горячего воздуховода менее 250мм и кабель (скажем АВВГнг) согласно ПУЭ по условиям механической защиты необходимо защищать, то реальный вариант это монтаж в трубе (1) с учетом поправочного коэффициента на температуру окружающего воздуха
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю