Автор Тема: Допоможіть з розрахунком РЗА захисту силового трансформатора 1600 кВА  (Прочитано 6963 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неужели фотоэлектростанция?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хуже - когенерационная установка

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Підкажіть якого виробника краще брати шафу постійного оперативного струму (ШОТ)

Offline swesla

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
по опыту: нужно брать того производителя, кто даст исходные данные для р.д. до заключения с ним договора. Вам же нужны по ШОТ габариты, схемуа подключения - как минимум,

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, Защита трансформатора в ТП на микропроцессоре - это реально выброшенные деньги, особенно если трансформатор не выносной. 50% возможностей микропроцессора (такие как возможность включения в систему телемеханики, обеспечение логической защиты шин и пр.) не будут востребованы. Поэтому коллега boss, совершенно справедливо посоветовал обойтись микроэлектронным девайсом РС-80, а конкретнее РС-80М2М8 от РЗА-системс.
Дальше ШОТ,  для чего он нужен? он обеспечивает питание ваккумника, в случае отключения питания сборных шин 10 кВ. у BB/TEL -а электромагнитный привод и без оперативного питания его невозможно включить - нужно использовать "волшебный чемоданчик" - BAV/TEL.
В ТП насколько нужен дорогущий ШОТ - вопрос сильно дискуссионный, РС-80 питается от токовых цепей и если будете ставить БУ/TEL-05 то он тоже имеет подобное питание. Поэтому этого вполне будет достаточно.
Информацию по реле, включая вторичные схемы можно взять тут.
http://www.rzasystems.ru/library/97.html

По набору защит, если трансформатор не выносной - то вполне достаточно максимальной токовой защиты и максимальной токовой отсечки. максималка защищает низкую обмотку транса, резервируя автомат 0,4 кВ, а отсечка - защищает высокую сторону. Все достаточно просто.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я все это понимаю но постоянный оперативныйток и микропроцесорное РЗА забито в ТУ. На данном этапе мне нужно сделать схему согласно ТУ а там пусть заказчик пусть согласовывает или меняет ТУ
« Останнє редагування: 28 Березень 2016, 09:51:30 від il85 »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,  это генерация, поэтому требования установить микропроцессорное устройство вполне реально.
il85,  ШОТ выбираешь от кого хочешь, или может заказчик имеет предпочтения, тогда спрашивай у него.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85, Ну раз такие пироги, то тогда самый простой вариант - МРЗС-05Л от Киевприбора, ну или чуть сложнее РС-83-А2.0 от того же РЗА-системс. ШОТ можно их же, можно электроградовский. Но на него нужно 2 питания, а у Вас всего одна секция шин.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
il85,  тебе щас насоветуют. Если раньше никогда релейку не делал, по интернету советы не помогут.
Чтобы что-то советовать, нужно хотя бы однолинейную схему электроснабжения иметь..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, Схема - в ответе №6
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю