Автор Тема: АВР на реле напряжения  (Прочитано 3858 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
АВР на реле напряжения
« : 14 Березень 2016, 11:25:36 »
Уважаемые коллеги! У нас возникла дискуссия по поводу применения реле напряжения для АВР.
Схема примерно такая:
http://sesaga.ru/sxema-podklyucheniya-avr-na-kontaktorax-rele-kontrolya-faz-chast-2.html

У кого есть время, объясните, пожалуйста, как
При восстановлении параметров сетевого напряжения на основном вводе реле контроля фаз автоматически переключит потребителя с резервного ввода на основной.

и есть ли возможность собрать схему АВР на RM35TF30  (Schnеider-electric) без использования ZELIO LOGIC c возможностью автоматического переключения резервного ввода на основной?
Всем заранее спасибо
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВР на реле напряжения
« Reply #1 : 14 Березень 2016, 15:11:38 »
Реле контроля RV1, при наличии напряжения на основном вводе, разомкнет свои нормально замкнутые контакты 15-16 в цепи управления контактора КМ2 резервного ввода и замкнет контакты в цепи контактора КМ1 основного ввода-подготавливая его к включению. Контактор КМ2 отключится и замкнет свои контакты КМ2.1 в цепи контактора КМ1, через включенные контакты КV1 включиться катушка контактора КМ1 и включит основной ввод, после отключения КМ2 резервного ввода.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.