.. групова лінія якою живляться ці аварійні світильники ніяких комутаційних апаратів крім автомата в щиті освітлення, який захищає кабель, і немає.

Аварийный светильник модификации 3923А, это светильник постоянного действия – светильник, в котором лампы аварийного освещения работают постоянно. Горит рабочее освещение и вместе с ним, как я и говорил выше, горит аварийное освещение. Пропало напряжение, аварийный светильник переходит на АБ и продолжает гореть.
З.Ы. Внизу схема светильника-можете сами убедиться..
« Останнє редагування: 15 Березень 2016, 21:17:09 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
дякую за обговорення теми. Спробую написати відповідь експерту з посиланням на пункт 6.1.28 (ПУЕ). Про результат відпишусь

Offline Makros

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
дякую за обговорення теми. Спробую написати відповідь експерту з посиланням на пункт 6.1.28 (ПУЕ). Про результат відпишусь
Где результат?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где результат?
більше питань не виникало, отже відповідь на зауваження експерт прийняв.

Валик

  • Гість
Shturman, а каким кабелем запитывали светильники?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Makros

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 59
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
вогнестійким
Зачем огнестойким, если светильник с аккумулятором?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Makros, это древняя фишка пожарников, в ДБН-23 есть требование что все оборудование которое должно работать больше 1минуты при пожаре должно подключаться огнестойким кабелем, а оговорки на счёт работы от АКБ там нет. При этом чтобы соблюсти эту норму нужно и щит запитывать огнестойким кабелем

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю