andery п. 1.2.18 ПУЭ - это так для напоминания что такое 1-я категория. п. 5.15 ДБН В.2.5-23-2003 - это уже конкретно.
Перегруз происходит на одной либо двух сразу питающих линиях (в следствии чего угодно (и сразу скажу обсуждать типа "..а вследсвии чего конкретно.." и т.п. я небуду).
Далее, то, что делают местные самоделкины щитов и шкафов обсуждается на другой ветке этого форума. Многие производители оборудования готовы сделать что угодно, только если ты подпишешь свою схему и заплатишь денежку. До этого работал в Москве, так вот таких там тоже хватает, но как-то заказывал по своим чертежам в НПО "Электромонтаж" (написавших 2 ГОСТа на электрощитовое оборудование), так там разговор был короткий: схема противоречит действующим нормам и правилам, выпонять мы ее небудем, еще есть вопросы? Я так и обмяк! Но здорово научили недоверять а проверять, самостоятельно, схемы оборудования шкафов.
И еще в Киеве, например Элекон, такие АВР, как у Вас на схеме, неделает.
А по поводу экспертизы, вот телефон: 502-88-93 позвоните и проконсультируйтесь.
В любом случае, прошло экспертизу, непрошло, не дайбог аварийная ситуация, в следвии чего произойдет порча оборудования и имущества или гибель людей - сядите Вы, т.к. схема АВР выполнена не в соответсвии с действующими нормами и правлами.