« Reply #15 : 28 Вересень 2009, 12:44:04 »
Osenniy, в этом месте начинается самое интересное. Расчет под реальную нагрузку с учетом коэф. участия и перспективы никогда не будет точным. И все расчеты при изрядной доле настойчивости  :D можно защитить в обле. Я себе на промокатке считал , так как ни с кем не согласовывал.Посему делиться как бы и нечем.
« Останнє редагування: 28 Вересень 2009, 12:46:18 від SergyK »

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #16 : 28 Вересень 2009, 14:48:23 »
Ясно, я тоже решил не мудрить и расчетов к проекту прилагать не стал, просто добавил в пояснение фразу:
- расчет выполнен в програмном комплексе таком-то.
Посмотрим пропустят в ПТО Облэнерго или нет.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #17 : 13 Листопад 2009, 19:33:20 »
а по какому нормативу определяется целесообразность или необходимость установки конденсаторной установки? Только не говорите сн 174-75! Может кто знает? У меня например мощность 50кВт. Как определить нужна конденсаторная установка по нормам или нет?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline yuoras

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #19 : 06 Грудень 2009, 22:37:53 »
Да, измерительные цепи в ТТ лучше не трогать
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Vinttiras

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #20 : 14 Грудень 2009, 10:42:27 »
 Пользуюсь батареями фирмы дукати (ducati energia s.p.a. www.ducatienergia.com) и остальное (пускатели и управление) фирмы Lovato в их каталоге есть таблица при каких мощностях батарей нужны номиналы автоматов пускателей и питающих кабелей. Блок управления (Lovato DCRK) сам анализирует характер сети и включает или отключает разные ступени батарей. По поводу расчётов, ну я как бы не прилагал, в проекте просто показывал схему КУ, а по поводу мощности отталкивался от потребляемой с перспективой роста.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #21 : 14 Грудень 2009, 11:03:45 »
Цитата: Vinttiras
Пользуюсь батареями фирмы дукати
Цитата: Vinttiras
и остальное (пускатели и управление) фирмы Lovato
А почему не применяете готовые КУ с автоматическим регулированием ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Vinttiras

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #22 : 14 Грудень 2009, 11:55:28 »
получается дешевле собрать самому АВР на базе Атис, на счёт КУ не проверял, но так быстрее, закупили партию батарей и оперативно собираем КУ (с автоматическим управлением модуля Lovato DCRK)

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #23 : 21 Грудень 2009, 12:08:41 »
Подскажите пожалуйста, а куда нужно подсоединять компенсаторы? У меня двухтрансформаторная КТП на улице, написали в замечаниях что нужно предусмотреть компенсацию реактивной электроэнергии, а я с этим сталкиваюсь впервые. Мои попытки нарыть что-то в интернете ни к чему не привели. Может есть у кого-нибудь какой-нибудь проект, для образца. Не знаю от чего отталкиватся, и что за программки в которых Вы рассчитываете требуемые компенсаторы?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #24 : 21 Грудень 2009, 12:42:05 »
Цитата: Youdjeen
а куда нужно подсоединять компенсаторы?
компенсатор он же конденсаторная батарея расчитывается по формуле Q=P*(tg фи1- tg фи2). где Q-необходимая мощность конденсаторной установки в кВАр Р-расчетная мощность суммарная всего объекта tg фи1- тангенс фи до компенсации tg фи2- тангенс фи после компенсации( т.е. тот который ты хочеш чтоб был в результате компенсации, обычно он принимается от 0,329 до 0 что соответствует cos фи от 0,95 до 1)

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #25 : 21 Грудень 2009, 12:53:10 »
tuilri, спасибо за ответ, но об этом речь шла уже в этом посту. Меня интересует прежде всего куда эти батареи подключаются, или они уже где-то стоят, просто нужно указать их объём? Как это выглядит схематически, вот чего я не пойму

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #26 : 21 Грудень 2009, 13:04:42 »
вот
« Останнє редагування: 21 Грудень 2009, 13:18:06 від tuilri »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #27 : 21 Грудень 2009, 13:07:56 »
Про підключення установки конденсаторної -- п 5.6.7 ПУЕ.
Підключаються до розподільчої шини ТП через апарат захисту або без нього.

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #28 : 21 Грудень 2009, 14:30:46 »
tuilri, O.S. спасибо. Тепреь понятно, но есть вопрос такого характера: у меня КТП стоит на улице, и от него по 4 отходящих линии в электропомещение от каждого трансформатора. Могу-ли я проложить кабеля для подключения компенсаторов в одной траншее с другими питающими кабелями (расстояние около 5-ти метров, длина кабелей будет где-то 15м) чтобы поставить их в помещении? Нормируется-ли где-то длина питающих линий для компенсаторов? В ПУЭ этого вроде как нету.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Компенсация реактивной мощности
« Reply #29 : 21 Грудень 2009, 14:53:48 »
ставь конденсаторную установку или на улице возле КТП с категорией размещения У1 и запитывай ее от КТП или же ставь в щитовой и запитывай от главного распределительного щита (т.е. тот от которого запитано все твое оборудование).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю