Автор Тема: Заземление котельной  (Прочитано 9807 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #45 : 07 Квітень 2016, 16:06:00 »
Roman3R, вибачте, не правильно зрозумів. Якщо ставити блискакоприймач беспосередньо на кострукцію, то необхідно буде розробляти конструкцію блискавкоприймача тобто видавати завдання конструкторам, а це не завжди виходить

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #46 : 07 Квітень 2016, 16:13:07 »
необхідно буде розробляти конструкцію блискавкоприймача тобто видавати завдання конструкторам
Приварюється металевий штир необхідної висоти до металоконнструкцій вежі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #47 : 07 Квітень 2016, 16:25:33 »
Roman3R, якщо Ви подивитесь на фото, то на ньому видно, що блискавкоприймач буде досить виликим, і щоб забеспечити жорсткість його треба буде виготовляти з труб різного діаметру. Якщо ж блискавкоприймач кріпити безпосередньо до труби, то його висота буде значно меньше і можно буде обійтись обладнанням з каталога (наприклад Батермана)

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #48 : 08 Квітень 2016, 13:55:19 »
1.Ваш варіант контуру - більш кращий(не потрібно по фундаменту тянути полосу);
2. Блискавкоприймач - повинен як мінімум виступати над обрізом труби на 1м, якщо у електрода не буде достатньої жорсткості застосуйте кутик, або профільну трубу.
3. Для електродів краще застосуйте круг 16 замість кутика 50(його легше монтувати). Вони у вас щось дуже густо.
4. Опір заземлюючого пристрою повинен бути 30Ом(ДСТУ-38 ще діє). У Вінницькій області для такого опору достатньо 3 електродів по 3м.
5. Якщо корпус котельні з металу - додатково полосу приєднайте до корпусу котельні.
ДСТУ -38 ЩЕ ДІЄ - НЕ УСКЛАДНЮЙТЕ СОБІ РОБОТУ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #49 : 08 Квітень 2016, 14:27:27 »
Якщо ж блискавкоприймач кріпити безпосередньо до труби
Металеві труби з нержавійки мають товщину стінки декілька міліметрів , тому для їхньої стійкості додатково встановлюють металеві підтримуючі конструкції . Закріпити блискавкоприймач безпосередньо до такої димової труби практично не можливо , тому закріплюють блискавкоприймачі до конструкцій що підтримують трубу , висота такого блискавкоприймача буде лише на 1-2 м виступати над димовою трубою , що не ускладнює кріплення (приварювання) такого стрижня до підтримуючих металоконструкцій димової труби .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: