то какие датчики нужно устанавливать например в общественных или в жилых зданиях, разве во взрывобезопасном исполнении?
Датчики, измеряющие довзрывоопасные концентрации, согласно тем документам, устанавливаются в непосредственной близости от источника витоку газа. Потому и взрывобезопасное исполнение.
В жилых домах - это подвалы (в том числе и подземные гаражи) в местах ввода наружных коммуникаций. Метан способен скапливаться в почве и через вводы поступать в помещения. Сама удивлялась, когда столкнулась, но это есть.
Что касается нормативки, то у меня есть подборка ДБН, где имеются эти требования. Но поскольку с тех пор, как я рыла этот вопрос, многие ДБН заменили. Так что даю список
старых, а новые надо пересмотреть на этот предмет.
ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" п.6.53, 6.62, 6.74, 6.84 (речь о жилых домах, общественных зданиях и пром.предприятиях).
ДБН В.2.2-15-2005 Жилые здания. п.5.37
ДБН В.2.2-25:2009 ПРЕДПРИЯТИЯ ПИТАНИЯ (ЗАВЕДЕНИЯ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА), п.7.3.4
ДБН В.2.2-9-2009 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ , п.7.3.2, 8.3
ДБН В.2.3-15:2007 Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей, п.8.31 (это пункт о СО, и здесь взрывобезопасность не требуется).
Добавочка:
ДБН В.2.2-18:2007 ЗАКЛАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 7.17.