Автор Тема: Контроль концентрации газов  (Прочитано 33962 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #15 : 25 Вересень 2009, 08:46:43 »
розетка, недавно только был в поисках сигнализаторов загазованности.
В общем остановился на 3-х вариантах:
ДОЗОР-С фирмы НПП "Орион" http://www.orion.kharkov.ukrtel.net/
Варта 1-03.14 фирмы ЗАО "Темио" http://www.temio.kiev.ua/index.php?cat=16
"ЩИТ-2, ЩИТ-3," фирмы РОСС http://www.ross.com.ua (к сожалению у меня сайт на данный момент не открылся, но в инете можно найти).

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #16 : 25 Вересень 2009, 09:56:59 »
Quote (selected)
Но меня смущает ещё один вопрос. Если проектировать две раздельные системы с разными приборами управления , но тогда что делать с выносной сигнализацией?


Я роблю систему оповіщення одну, спільну для двох систем контролю. Просто роблю так, щоб оповіщення спрацьовувало і при спрацьовуванні системи контролю № 1, і при спрацьовуванні системи контролю № 2. Для цього я просто з"єдную 2 прийомно-контрольних прилада через всякі релейні виходи і т.д. (конкретний механізм реалізації залежить від конкретних типів прийомно-контрольних приладів).
Щодо другої частини вашого питання, то по опису начебто підходить прилад "Сигнал31А/16".
http://teploteh.com.ua/production/ss.html

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #17 : 25 Вересень 2009, 09:58:56 »
Сигнализатор в котельной перекрывает газ и подает сигнал на пост дежурного вместе с остальной сигнализацией о работе котельни. Подача сигнала на колективную предредительную сигнализацию от сигнализатора в котельной не предусматривается.
Для котельной есть еще сигнализатры Укринтерм, "Лелека" http://www.ukrinterm.com.ua/goods/leleka.html

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #18 : 25 Вересень 2009, 20:49:58 »
Коллеги, большое спасибо за ссылки! :thumbsup:
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #19 : 25 Вересень 2009, 21:09:01 »
Цитата: O.S.
Просто роблю так, щоб оповіщення спрацьовувало і при спрацьовуванні системи контролю № 1, і при спрацьовуванні системи контролю № 2. Для цього я просто з"єдную 2 прийомно-контрольних прилада через всякі релейні виходи і т.д. (конкретний механізм реалізації залежить від конкретних типів прийомно-контрольних приладів).
Щодо другої частини вашого питання, то по опису начебто підходить прилад "Сигнал31А/16".
Я тоже об этом подумала, но решила, что один многофункциональный прибор будет дешевле, чем два не менее дорогих, да и мороки монтажникам меньше. А щодо "Сигнал31А/16"-всем хорош, но один недостаток. Согласно "Вимог..." выносная сигнализация должна работать в течениии 40мин, а этот прибор поддерживает сигнализацию пока датчик сработал. Достаточно открыть двери и окна, чтоб уменьшить концентрацию и сразу сигнализация отключится. Хотя   "память" на "лице" прибора останется. Зато в остальном он как раз то что надо. Спасибо!!!
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #20 : 25 Вересень 2009, 21:18:30 »
Цитата: blak
Сигнализатор в котельной перекрывает газ и подает сигнал на пост дежурного вместе с остальной сигнализацией о работе котельни. Подача сигнала на колективную предредительную сигнализацию от сигнализатора в котельной не предусматривается.
Полностью с Вами согласна. Но это для нормальных котелен. А в моём случае это даже не котельная, а помещение для  2-х бытовых газовых котлов, причём турбо, громко названное Паливна. + Електрическая часть проекта,как таковая, вообще отсутствует, впрочем как и помещение дежурного в архитектурной части.
За "Лелеку" отдельное спасибо!
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #21 : 26 Вересень 2009, 22:48:35 »
У бытовых котлов как правило встроен датчик и клапан в конструкцию, и отдельной сигнализации не требуется. В "РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ
НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ" сказано: "У додатку 4 розглянуто проектування установлення побутових газових водогрійних опалювальних теплогенераторів (опалювальних побутових водогрійних котлів, ємких та проточних опалювальних водопідігрівачів, опалювальних модулей, що складаються з проточних газових водопідігрівачів) заводського виготовлення, на які не поширюються вимоги СНиП ІІ-35-76."

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #22 : 27 Вересень 2009, 11:49:13 »
Цитата: blak
У бытовых котлов как правило встроен датчик и клапан в конструкцию, и отдельной сигнализации не требуется.
Це не правда , я такого не зустрічав . Як що можете , конкретизуйте в яких котлах це є .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #23 : 27 Вересень 2009, 15:38:07 »
Виноват, поверил на слово. Оказывается есть только датчик тяги.

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #24 : 30 Жовтень 2009, 12:51:01 »
Уважаемые коллеги скажите пожлста есть ли нормы по установке оповещателей загазованности в частности их количество?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #25 : 30 Жовтень 2009, 14:15:36 »
Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд.

3.6 Колективна попереджувальна сигналізація
Сигнали про спрацювання датчиків сигналізаторів вибухопожежонебезпечних речовин у повітрі повинні подаватись у місця найбільш вірогідних шляхів евакуації, найбільшого скупчення людей; на пульт адміністратора (чергового) чи на об’єднану диспетчерську службу – (ОДС)*.

4.2 ...
Контроль довибухонебезпечних концентрацій паливних газів повинен здійснюватись обов'язково з виведенням на систему колективної попереджувальної сигналізації і на ОДС.
Система колективної попереджувальної сигналізації
- у багатоповерхових і підвищеної поверховості будинках повинна бути організована з виведенням звукового і світлового сигналів на фасад під'їзду кожної секції та звукового - в межах сходово-ліфтового вузла;
- у малоповерхових будинках - з виведенням звукового сигналу на фасад під'їзду кожної секції.

5.6 Колективна система сигналізації повинна бути організована з виведенням нормованого звукового і світлового сигналу в місця найбільшого скупчення людей (зали, вестибюлі, касові зали, їдальні, ресторани, торговельні приміщення, вокзали, біржі та адміністративні приміщення), на пульт адміністратора (чергового) чи на ОДС.
« Останнє редагування: 13 Вересень 2011, 10:24:13 від ZoloS9479 »

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #26 : 15 Грудень 2009, 22:45:17 »
Подскажите как посчитать стоимость проекта по сигнализации загазованности

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #27 : 16 Грудень 2009, 03:04:39 »
А мы применяем сигнализаторы СТМ-10 Смоленского завода газоанализаторов,
которые имеют несколько модификаций в зависимости от количества датчиков
и исполнения датчиков
Если надо,то могу привести примеры схемы электрической принципиальной
и подключенитя для конкретного объекта
А можно запросить Техническое описание и инструкцию по эксплуатации
Желаю удачи!
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #28 : 16 Грудень 2009, 20:56:51 »
Цитата: rza
Подскажите как посчитать стоимость проекта по сигнализации загазованности
Можно по сборнику цен № 60 (применительно).

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контроль концентрации газов
« Reply #29 : 16 Грудень 2009, 21:13:47 »
Цитата: Виктор
Можно по сборнику цен № 60 (применительно).
Это для АПС разд 60 табл. 5? то есть брать площадь объекта, а какие коэффициенты применять?   

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю