Автор Тема: Прокладка КЛ-10кВ 11шт.в одной траншее  (Прочитано 2149 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем здравствуйте! Подскажите как можно обозначить на съемке 500 масштаб 11шт. кабелей 10кВ прокладываемых в одной траншее? Рисовать каждый на 100 мм друг от друга сольется все будет одна толстая линия! Можно ли обозначить их всех одной линией и обозначить ее допустим W1-11?Но как тогда быть с привязками? Может указать что привязка от центра траншеи допустим? Да и еще кабели разного сечения. И еще можно ли прокладывать такое кол-во кабелей в одной траншее? В типовом А5-92 нашел макс 6 шт. вместе и это ширина траншеи уже 900мм, у меня по ходу до 2м получится (вот тут и возникает прикол с привязками)! Подскажите кто что думает?

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может показать типа как теплотрассу. Одной линией кабель, а габариты траншеи обозначить пунктирными линиями

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ п.2.3.25. "Під час вибору способів прокладання силових КЛ напругою до 35 кВ необхідно керуватися наступним:
1. Під час прокладання КЛ у ґрунті дозволено в одній траншеї прокладати не більше шести КЛ, без урахування резервних (як трижильних, так і одножильних).
За більшої кількості кабелів їх треба прокладати в окремих траншеях з відстанню між групами кабелів, не меншою ніж 0,5 м, або в кабельних каналах, тунелях, по естакадах та в галереях, шахтах і колекторах (див. також 2.3.31).
У разі прокладання  в  ґрунті КЛ  підвищеної відповідальності,  які живлять електроприймачі  категорії І та особливої групи  І категорії,  відстань від  кабелів цих КЛ до кабелів інших КЛ має становити не менше ніж  1  м.  За неможливості додержання  цієї  відстані  КЛ  підвищеної  відповідальності треба  прокладати  в трубопроводах".
Кабелі на планах показують однією лінією, прив'язку дають до крайнього в траншеї кабелю від споруди (об'єкта) привязки. При наявності кабельного журналу на плані вказують номира кабелів за кабельним журналом.
При неможливості прокладки великої кількості кабелів в траншеї в стиснених умовах, необхідно розглядати прокладку кабелів наприклад- в кабельному каналі.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline swesla

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
poramokk, рекомендую почитать пп.2.3.25-2.3.32 ПУЭ. Есть нюансы по способу прокладки в зависимости от ряда условий. Почитайте, не пожалеете ;)

Offline poramokk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 96
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
ок почитаю спасибо!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю