Автор Тема: выбор реле напряжение  (Прочитано 3310 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #15 : 18 Вересень 2015, 09:00:17 »
блок питания плк, который недавно вышел из строя(возможно из-за напряжения выше 265В, его максимального).
Как я понял, произошла поломка блока питания ПЛК? Как вариант можно поставить так называемые у буржуев "двухфазные" блоки питания. Входной диапазон 340-550 В АС. Запитываешь от двух фаз и по выходу имеешь стабильное питание на ПЛК, которое от сигнала реле контроля напряжения 3-х фазного отключит пускатели двигателей, защитив их от плохой сети. Лучше бы конечно и пускатели перевести на цепи управления постоянным током.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор реле напряжение
« Reply #16 : 20 Вересень 2015, 22:26:02 »
это может быть обычный бытовой стабилизатор?

Нет. А контроллер от 220В  запитан? Тогда бесперебойник нужно. Если контроллер от 24В постоянки то на импульсных блоках питания сейчас очень большой разбег питающего напряжения, например  http://www.sea.com.ua/img/items/7/1427181865.png Входное напряжение AC: 85...264 В, есть еще больше разбег.
На 220 может стабилизатор с электронным переключением и подойдет, но я сомневаюсь.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю