Всем, Добрый день.
Насколько правомерны и оправданы решения монтажников кондиционеров, что прокладывают электрический кабель в пучке с трубами фреона?
Данные решения наблюдаются повсеместно в быту и на больших ТЦ.
Здесь нарушение п.2.1.57 ПУЭ.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
mka_2006, Ну чисто формально этот пункт нельзя применять для указанных Вами условий, так как проводка все-таки скрытая, а этот пункт относится к открытым проводкам
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
В том то и дело, что проводка открытая, трубы связаны в пучок, или прокладка в одном ПВХ коробе (если говорить о бытовых кондиционерах). :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю