Автор Тема: Кабели с FRLS- на АЗС.  (Прочитано 3683 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабели с FRLS- на АЗС.
« Reply #15 : 11 Грудень 2015, 15:18:35 »
Просто в госте ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях там LS в не зависимости от того какой прибор запитываешь.
То в моем случае в АЗС кабели внутри сооружения должны быть выполнены LS?????
« Останнє редагування: 11 Грудень 2015, 15:21:15 від newrafael2015 »

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабели с FRLS- на АЗС.
« Reply #16 : 11 Грудень 2015, 15:30:36 »
grossel здравствуйте если позволите внесу свои пять копеек. Согласно перечню к 123 ФЗ таблица №2 к ГОСТ 31565-2012 является обязательной к исполнению я считаю что кабели не относящиеся к системам пропротивопожарной защиты должны быть с маркировкой -LS

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабели с FRLS- на АЗС.
« Reply #17 : 11 Грудень 2015, 15:47:44 »
В свое время тоже думал использовать FRLS, но начав копать нигде не находил на них сертификат огнестойкости на 30 или 180мин. Вот в NHXH с этим все в порядке.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабели с FRLS- на АЗС.
« Reply #18 : 11 Грудень 2015, 16:04:00 »
Есть такой СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
     13.15.13 Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управления автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса К0 или пожаростойкими проводами и кабелями.

Там еще много разного в разделе "13.15 Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной автоматики", почитайте.
« Останнє редагування: 11 Грудень 2015, 16:08:38 від rga »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабели с FRLS- на АЗС.
« Reply #19 : 11 Грудень 2015, 16:17:19 »
В свое время тоже думал использовать FRLS, но начав копать нигде не находил на них сертификат огнестойкости на 30 или 180мин. Вот в NHXH с этим все в порядке.
у NHXH сертификат на функционал 180 мин в условиях СТР? А покажите, плиз.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабели с FRLS- на АЗС.
« Reply #20 : 11 Грудень 2015, 16:37:54 »
у NHXH сертификат на функционал 180 мин в условиях СТР?
Ошибся....90 мин. FE180/E90

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабели с FRLS- на АЗС.
« Reply #21 : 11 Грудень 2015, 17:50:42 »
grossel здравствуйте если позволите внесу свои пять копеек. Согласно перечню к 123 ФЗ таблица №2 к ГОСТ 31565-2012 является обязательной к исполнению я считаю что кабели не относящиеся к системам пропротивопожарной защиты должны быть с маркировкой -LS
Не буду спорить, я не очень знаю нормы ФЗ №123, хотя вряд ли расчетное время эвакуации с помещения операторской составит более 5 мин. По нормам Украины кабели с оболочкой LS используются для монтажа по линии эвакуации людей из помещений и в помещениях где может находиться большое количество людей и при этом расчетное время эвакуации превышает 15мин. Кабель с оболочкой нг отличается от LS только чуть более увеличеной нормой токсичности. Тем более если монтаж сетей электрооборудования установленного на площадке АЗС ведется в каналах, трубах с выходом наружу, а внутрення проводка (освещение, розеточные группы, одиночные кабели электроснабжения: насоса отопления, тепловой завесы и т.п.) выполнена скрыто под слоем штукатурки то нет и опасности возгорания.
Хотя повторяю, требования экспертов в РФ к этому вопросу не знаю.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабели с FRLS- на АЗС.
« Reply #22 : 12 Грудень 2015, 09:38:07 »
grossel, я, лично, целиком и полностью согласен, что в типовой АЗС, конечно же, ни о каких 15-мин и более эвакуации речи быть не может и смысла в избежании задымленности от КПП совершенно никакого. Другое дело, посмотрите на новые, современные комплексы - практически супермаркеты, и что очень опасно, с узкими длинными коридорами между залами и бытовыми помещениями.
Кабель с оболочкой нг отличается от LS только чуть более увеличеной нормой токсичности.
не согласен, в принципе. То, что Вы описали - это можно судить только по нашим сертификатам. На самом деле, ПВХ - это галогеносодержащий материал, обладающий также высоким уровнем дымообразования. Нет в Европе кабелей ПВХ безопасных, это только наш удел.
одиночные кабели электроснабжения: насоса отопления, тепловой завесы и т.п.) выполнена скрыто под слоем штукатурки то нет и опасности возгорания.
Вы очень часто встречаете капитальные АЗС с оштукатуриванием кабельных линий?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабели с FRLS- на АЗС.
« Reply #23 : 12 Грудень 2015, 10:23:17 »
1. Я так думаю, что здание операторной небольшое-12х6м и автор темы это вроде подтверждает.
2. Все основное технологическое оборудование находится на промплощадке АЗС. Монтаж кабелей выполняется в земле в траншее с непосредственным выводом с помещения через блок труб.
3. В торговом зале сопутствующих товаров не должно быть транзитных электропроводок не относяхщихся к этому помещению. Монтаж кабелей электроосвещения, групп на розетки торгового оборудования, тепловой завесы, системы кондиционирования и вентиляции может быть выполнено в подвесных потолках из негорючих материалов кабелями в оболочке нг в рукавах из малотоксичного материала или металлорукавах. Их будет немного, или их колличество нужно ограничить, иначе при расчете пожарой нагрузки потребуется устройство пожарной сигнализации не только в зале, но и за подвесным потолком. Все, что относится к СПЗ, оповещению, аварийному освещению нужно выполнять огнестойкими кабелями с расчетным временем фунционирования в условиях пожара как положено согласно ФЗ №123.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабели с FRLS- на АЗС.
« Reply #24 : 14 Грудень 2015, 02:24:47 »
Спасибо Друзья за помощь!!! Начитался я этих гостов , СП и федеральных законов.

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабели с FRLS- на АЗС.
« Reply #25 : 14 Грудень 2015, 03:18:08 »
буду следовать ГОСТ 31565-2012
СП 156.13130.2014              - не нашел требований к электропроводке.
 N 123-ФЗ  Статья 82.             Ну нет тут требования к кабелей с пониженным дымо- и газовыделением.
N 123-ФЗ  Статья 82.             А вот Пункт 2, 3 требования к  СПЗ учту.
Спасибо товарищи вроде все))

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю