Автор Тема: Поделитесь спецификацией на уравнивание потенциалов  (Прочитано 4649 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ga_alx

  • Гість
С каких элементов состоит уравнивание потенциалов? Использую оборудование обо бетерманна (http://www.obo-bettermann.com/ua/tbs_potentialausgleichssysteme.shtml), но не все понятно по комплектации. Если есть у кого-то готовая спецификация, поделитесь пожалуйста.
ЗЫ В данной теме интересно не как, а с использованием чего - какую шину, какие хомутики, чем присоединяетесь к шине, какой автомат от перенапряжения и т.д.

saha-gn

  • Гість
Слушай а че такого в уравнивание потенциалов я так никаких фирм не пишу просто ГЗШ это в ВРУ установлена а далее просто пишу что
АЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Система заземления TN-C-S. Проектом предусмотрено:
1. Защитное заземление.
1.1   . Защитное заземление, осуществляется через нулевой защитный проводник.
-В групповых сетях- третьим изолированным проводом от РЕ- шины распределительного щита до электроприемника.
- В питающей сети - пятым изолированным проводом, который с одной стороны присоединяется к РЕ-шине вводного щита, а с другой - к РЕ-шине распределительного щита.
2. Повторное заземление.
Повторное заземление (РЕN-проводник питающей сети) на вводе в здание.
Заземлители выполняются из уголковой стали 50х50х5 мм, l=5 м, количество электродов 3 штуки. Электроды соединить между собой стальной полосой 40х4 мм. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом.
3. Уравнивание потенциалов.
3.1. Основная система уравнивания потенциалов
В проекте выполнена основная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части - ГЗШ в качестве которой используются РЕ-шина ВРУ; заземляющий проводник, присоединенный к искусственным заземлителям; трубы водопровода; вентиляция. Соединение труб водопровода и вентиляции с РЕ-шиной ВРУ осуществляется проводом ПВ1-25мм².
Провод системы уравнивания потенциалов (ПВ1-25мм²) прокладывается в ПВХ трубе ∅32мм.
3.2. Дополнительная система уравнивания потенциалов теплового пункта
По стенам проложена стальная полоса 25х4 на высоте 25 см от пола; к указанной полосе подключены, проводом ПВ1-1,5мм², на болтовое соединение все открытые проводящие части стационарного оборудования и сторонние проводяшие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
saha-gn, согласен, единственное, что выделяю в спецификации это провод 1х4 и 1х16 (в примечании указываю для уравнивания потенциалов). А так рисую схему и там все подписано. Каьели и провода учитываются в спецификации.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю