Автор Тема: электроснабжение и заземление модульной твердотопливной котельной  (Прочитано 4578 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline couch

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 10
    • Перегляд профілю
    • Awards
И еще одна съемка :)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Да, для кабеля при прокладке между зданиями на тросу необходимо выполнять требования п.2.4.50 как  для ВЛИ.
2. При электроснабжении электрооборудования инвентарных металлических зданий        необходимо выполнять требования МЭК  364-3-93, который предполагает выполнение системы заземления ТТ, где электрическая сеть ТТ - заземленная нейтраль со стороны низшего напряжения трансформатора напряжением 10/0,4 кВ, непосредственная связь открытых проводящих  частей  электрооборудования  зданий  (потребителя)  с  заземляющим устройством (см.ПУЭ главу 1.7). То есть на здание прокладывается 4-х жильный кабель L1,L2,L3,N, а открытые проводящиие  части  электрооборудования присоединяются не к заземленной нейтрали, а к устройству заземления котельной. 
Преимущество электрической сети ТТ состоит в том, что на открытых проводящих частях (на металлических корпусах и каркасах мобильных зданий) электрический потенциал в нормальних условиях  работы  (при  отсутствии  замыкания  на  корпус)  всегда  равен  нулю.
Наличие устройств защитного отключения обеспечивает, во-первых, надежное отключение  замыкания  на  корпус  и,  во-вторых,  уменьшает  вероятность электропоражения людей, случайно прикоснувшихся к токоведущим частям.
Допускается применение электрической сети ТN-S с заземленной нейтралью и занулением открытых проводящих частей с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками. То есть электроснабжение должно выполняться 5-и жильным кабеле с разделенным совмещенным проводником с системой заземления ТN-S вводимую в здание.
В  месте  присоединения  наружного кабеля электроснабжения  к  питающей электрической сети  должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого эамыкания.
Ввод в отдельно стоящее здание следует выполнять в металлической трубе с двойной изоляцией с уплотнением, расстояние от кабеля до поверхности земли в точке ввода - не менее 2,75 м.
Вводно-распределительное  устройство  котельной  должно  содержать аппараты управления и защиты, включая УЗО с уставкой по току утечки не выше  30  мА.
Вводно-распределительное устройство следует устанавливать внутри здания у входа.
Электробезопасность людей как снаружи здания, так и внутри должна быть  обеспечена  комплексом  электрозащитных  технических  мероприятий, включающих  применение  УЗО  как  в  месте  присоединения  наружного кабеля электроснабжения к питающей сети, так и внутри здания, повторное заземление нулевого рабочего проводника - для сети ТТ (нулевого защитного проводника -для сети ТN-S) в месте присоединения кабеля к питающей электрической сети, заземление - для сети ТТ (зануление - для сети ТN-S) металлического корпуса или каркаса здания, двойную изоляцию вводов.
Повторное  заземление  нулевого  рабочего  проводника  для  сети  ТТ (нулевого  защитного  проводника  -  для  сети  ТN-S)  с  целью  исключения атмосферных перенапряжений, которые могут вызвать выход из строя УЗО и явиться причиной пробоя изоляции проводов должно быть выполнено в месте присоединения наружного кабеля электроснабжения к питающей электрической сети до УЗО. При этом в первую очередь должны быть использованы расположенные поблизости естественные или искусственные заземлители, а при их отсутствии должен  быть  предусмотрен  искусственный  заземлитель.  Сопротивление повторного  заземления  нулевого  рабочего  или  защитного  проводника  не должно превышать 30 0м. При удельном электрическом сопротивлении земли более 100 Ом•м допускается увеличение указанной нормы, но не более десятикратно.
Заземление  металлического  корпуса  или  каркаса  здания  следует выполнять путем сооружения вблизи здания заземляющего устройства, сопротивление  которого  R,  0м,  в  самый  неблагоприятный  сезон  не  должно превышать: значения напряжения прикосновения, равного 12 В, деленного на 1,4, умноженного на Iу  уставку УЗО по току утечки в амперах.
                                                       R = 12/(1,4 Iу),
где 12 - значение напряжения прикосновения, В.
Внутри  здания  все  открытые  проводящие  части  стационарного электрооборудования должны быть соединены:
- для сети ТТ - заземляющими проводниками с заземляющим устройством;
-  для  сети  ТN-S  -  защитными  нулевыми  проводниками  с  зануленным металлическим корпусом или каркасом здания.
При  этом  наименьшие  размеры  заземляющих  или  защитных  нулевых проводников  должны  быть  установлены  в  соответствии  с  таблицей  1.7.1 ПУЭ.
В качестве заземляющих или защитных нулевых  проводников  могут  быть  также  использованы  металлические конструкции здания.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ipsee

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите масса примеров по молниезащите и заземлению http://stroystandart.info/index.php?name=files&cat=30

 