Автор Тема: Параллельная прокладка КЛ-10 кВ с существующей КЛ-10 кВ  (Прочитано 2053 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте, подскажите пожалуйста расстояние в просвете по горизонтали между сущ. кабельной линией 10 кВ из СПЕ и новой запроектируемой линией кЛ 10 кВ из СПЕ при их параллельной прокладке. И посылание на данный раздел в ПУЭ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
расстояние в просвете по горизонтали между сущ. кабельной линией 10 кВ из СПЕ и новой запроектируемой линией кЛ 10 кВ из СПЕ при их параллельной прокладке.
При прокладанні в грунті
ПУЕ
2.3.1. Ця глава Правил поширюється на силові кабельні лінії (КЛ) напругою до 330 кВ промислової частоти з одножильними або багатожильними кабелями з ізоляцією будь-якого типу, а також на контрольні кабелі.
2.3.61. У разі прокладання в траншеї двох КЛ відстань між ними визнача­ють як відстань у просвіті між кабелями двох КЛ з багатожильними кабелями або як відстань у просвіті між крайнім кабелем однієї КЛ з одножильними кабе­лями і найближчим кабелем іншої КЛ з одножильними чи багатожильними кабелями.
Відстань між КЛ у траншеї має становити не менше ніж:
-   0,1 м -  між силовими кабелями напругою до 10 кВ, а також між ними і контрольними кабелями;
Відстань між кабелями напругою до 35 кВ, які обслуговують різні організа­ції, або відстань від силових кабелів такої напруги до кабелів зв’язку має бути не меншою ніж 0,5 м. Цю відстань дозволено зменшувати до 0,25 м з урахуванням місцевих умов і  на підставі розрахунків електромагнітного впливу на кабелі зв’язку. При цьому має бути забезпеченим захист від пошкоджень у разі короткого замикання в одному із кабелів (прокладання в трубах, стійких до поширювання полум’я).


Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Плюс нужно учитывать: 2.3.134."У  траншеях,  трубах,  кабельних  спорудах  КЛ  з  одножильними
кабелями трьох фаз прокладають паралельно за двома схемами:  «у площині»  або
«у трикутник».
Відстань між кабелями в разі прокладання їх за схемою «у площині» має бути не меншою від діаметра кабелю, а навколо кабелів у цій площині не треба утворювати замкнутих контурів з магнітних матеріалів. Застосовувати кріплення, екрани, бандажі, хомути тощо з магнітних матеріалів, які утворюють навколо кабелю замкнутий контур,заборонено.
2.3.135. У разі прокладання кабелів за схемою  «у трикутник»  їх треба скрі­плювати стрічками, стяжками, хомутами або скобами. У разі прокладання кабелів у траншеї  під час  засипання ґрунтом  кабелі  мають залишатися  в  попередньому положенні  (за  схемою  «у трикутник»).  Для  забезпечення  цього  слід  підбирати належний крок скріплення".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо,разобрался. :thumbsup:

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю