Автор Тема: Анкерная опора со сменой проводов  (Прочитано 1914 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
В типовике ENSTO 4.1.15 есть анкерная попра со сменой проводов.
Но высота свеса кабеля будет 7.2. Стойки СВ 105. Мне надо над жд путями.
Есть ли еще типовик с более высокими стойками со сменой проводов.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для ВЛИ-0,4кВ переходные ж/б опоры-альбом арх. №19.0022.1;
Для ВЛЗ-10кВ переходные опоры-шифр 21.0050 (высота закрепления 11,7м)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel
Переходные железобетонные попры Вл 10 КВ с защищеннымипроводами.
А все представленные типовые, подразумевают переход с АС в СИП-3 (SAX) ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переходные опоры, это не значит, что они предназначены для перехода с ВЛ на ВЛИ. Данные опоры служат для перехода через инженерные сооружения, а переход выполняется в анкерном пролете. Если вам необходимо пересечь ж/дорогу, то это лучше сделать с помощью кабельной вставки или, в крайнем случае, использовать переходные опоры по типовому альбому 21.0050 с вставкой с изолирующего провода СИП-3 с закреплением в изолирующих подвесках, там нет ничего сложного-есть типовой чертеж в альбоме. По ПУЭ не допускается использовать при переходе ж/д штыревые изоляторы даже с 2-м креплением. Поэтому вставка с изолированного провода СИП с использованием повышенных переходных анкерных опор, с закреплением провода СИП в изолирующих подвесках.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю