Размещение встроенных ТП допускается при выполнении требований по размещению как в РБ так и у нас в Украине. Так как эти требования как в РБ, так и у нас существенно ничем не отличаются, приведу выдержки из нового ПУЭ-2014:
5.8.2. У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу, за винятком пожежонебезпечних зон у складських приміщеннях, а також будинків та приміщень архівів, музеїв, картинних галерей, бібліотек допускається на ділянках, обгороджених сітками, відкрите установлення комплектних трансформаторних підстанцій (КТП ), комплектних перетворювальних підстанцій (К П И ) з сухими трансформаторами або з трансформаторами з негорючим заповненням, а також комплектних конденсаторних установок (К К У ) з негорючим заповненням конденсаторів. У цих випадках ступінь захисту оболонки шаф КТП, КПП і К К У повинен бути не менше ІР41. Відстань від КТП, КПП і К К У до огорожі слід приймати відповідно до глави 4.2. ПУЕ.
У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу, за винятком складських приміщень, а також приміщень архівів, музеїв, картинних галерей, бібліотек можуть розміщуватися вбудовані або прибудовані КТП, К П П з масляними трансформаторами і підстанції з маслонаповненими трансформаторами в закритих камерах, які будуються у відповідності з вимогами глави 4.2.ПУЕ і пункту 5.8.3.
5.8.3. Підстанції з маслонаповненими трансформаторами можуть бути вбудованими або прибудованими з урахуванням таких умов:
1) двері та вентиляційні прорізи камер трансформаторів з масляним наповненням не повинні виходити в пожежонебезпечні зони;
2) отвори в стінах і підлозі в місцях прокладання кабелів і труб електропроводки повинні бути щільно замуровані негорючими матеріалами;
3) виходи з підстанції з маслонаповненими трансформаторами, що встановлені в камерах, у пожежонебезпечну зону можуть бути виконані тільки з приміщень РП напругою до 1000 В. У такому випадку двері повинні бути такими, що самі зачиняються, та мати рівень вогнестійкості не менше 0,6 год;
4) виходи з приміщень КТП, КПП у пожежонебезпечні зони, а також транспортування трансформаторів КТП, КПП через пожежонебезпечні зони допускаються.
У таких випадках двері передбачаються, як указано в пункті З, а ворота повинні
мати рівень вогнестійкості не менше 0,6 год.
Примітка. РП, ТП, ПП вважаються вбудованими, якщо мають дві або три
стіни (перегородки), загальні із суміжними приміщеннями з пожежонебезпечними
зонами, і прибудованими, якщо мають тільки одну таку стіну.