Автор Тема: Выбор БКТП и ДЭС  (Прочитано 1572 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбор БКТП и ДЭС
« : 17 Вересень 2015, 14:47:26 »
Помогите Братцы!!!!

Стоит следующая задача!
Pp=428 квт
Потребитель 2 категории( насосная станция для пожаротушения)
Нужно выбрать БКТП питающаяся от двух источников.
И в качесвте резерва ДЭС.
Для автоматики ИБП.
Схема АВР оставить.

Подскажите где это можно все почитать!!!!!
Где можно нарыть схемы АВР , где будет запитка от двух независимых источников и от ДЭС. И ИБП для автоматики.
« Останнє редагування: 17 Вересень 2015, 15:12:37 від newrafael2015 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор БКТП и ДЭС
« Reply #1 : 17 Вересень 2015, 16:16:16 »
Что за объект? Какая страна?
1. Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
                Sтр = Рр/2 Кз cos f = 428/2х0,7х0,98= 312 кВА
где Рр - полная расчетная мощность , кВт; Рр.=428 кВт
 Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП с нагрузкой по І категории);  2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f = 0,98* - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ ТП.
Полученное значение Sтр.- мощность трансформатора, кВА- округляется до ближайшего большего стандартного значения  Sтр = 400 кВА.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
                                                          Sр.< 1,4 Sтр.
                                    428/0,98=437кВА < 1,4 х 400 = 560кВА
Согласно расчета выбираем 2БКТП-400 (см. варианты т.п во вложении, для заказа необходимо указать наличие АВР на стороне РУ-0,4кВ).
Примечание: *-для РФ  согласно Приказа №380 2015г при tg f>0,35 необходима компенсация реактивной мощности.
Для выбора ДЭС и ИБП нужно выделить в группу электроприемники I категории электроснабжения (например: пожарную сигнализацию, управление оповещением при пожаре и эвакуацией людей, системы пожаротушения, сигнализацию загазованности, аварийное освещение, кассовые терминалы и т.п.)
 
« Останнє редагування: 18 Вересень 2015, 15:23:14 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор БКТП и ДЭС
« Reply #2 : 17 Вересень 2015, 16:20:36 »
Помогите Братцы!!!!

Стоит следующая задача!
Pp=428 квт
Потребитель 2 категории( насосная станция для пожаротушения)
Нужно выбрать БКТП питающаяся от двух источников.
И в качесвте резерва ДЭС.
Для автоматики ИБП.
Схема АВР оставить.

Подскажите где это можно все почитать!!!!!
Где можно нарыть схемы АВР , где будет запитка от двух независимых источников и от ДЭС. И ИБП для автоматики.
Помогите Братцы!!!!

Стоит следующая задача!
Pp=428 квт
Потребитель 1 категории(Есть насосная станция для пожаротушения)
Нужно выбрать БКТП питающаяся от двух источников.
И в качесвте резерва ДЭС.
Для автоматики ИБП.
Схема АВР составить.

Подскажите где это можно все почитать!!!!!
Где можно нарыть схемы АВР , где будет запитка от двух независимых источников и от ДЭС. И ИБП для автоматики.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор БКТП и ДЭС
« Reply #3 : 17 Вересень 2015, 16:53:48 »
Почитать можно: 1) Типовые схемы АВР с применением интеллектуально программируемого реле Zelio Logic (Schneider Electric).
2. Руководство на контроллер CP1007-2014
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline newrafael2015

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 45
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор БКТП и ДЭС
« Reply #4 : 17 Вересень 2015, 18:55:35 »
О Гросссель!!!!
Нет пределу моей любви к вам!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю