Добрый день!
  Такая ситуация. Мощность объекта 1,8 мВт. Врезаемся в существующую сеть 10кВ, но Киевэнерго  просит расчет пропускной возможности  сети 10кв от РП до РП. Так вот вопрос, имея длины и сечение существующих кабельных линий в этой цепи, мощности всех трансформаторов, можно ли просчитать пропускную возможность сети и как это приблизительно сделать? Они нам дали схемку, как бы намекнули, что придется менять существующий кабель А95, да и скорее всего А120. Ах да и еще, с нашей стороны будет установлено две ТП с трансами 2х1000кВА.
     Спасибо!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrick, Нужно посчитать ток в сети в п/а режиме по известным 2-м формулам.
1. Сначала: полная расчетная мощность:
Sр=Км*(Кз(1)*(сумма Sтр(1))+Кз(2)*(сумма Sтр(2))),
где:
Км - коэффициент совмещения максимумов (табл. 7 ВСН 97-83);
Кз(1)=0,9 - коэффициент загрузки трансформаторов в однотрансформаторных ТП;
сумма Sтр(1) -арифметическая сумма мощностей трансформаторов всех однотрансформаторных ТП в цепочке, кВА;
Кз(2)=0,7 - коэффициент загрузки трансформаторов в двухтрансформаторных ТП;
сумма Sтр(2) -арифметическая сумма мощностей трансформаторов всех двухтрансформаторных ТП в цепочке, кВА;
2. Дальше получаем расчетный ток нагрузки:
Ір=Sр/(10,5*1,732), А.
По поводу Кз - такие цифры приняты в Киевэнерго, принимайте их, не особо задаваясь вопросом почему, здоровее будете :)

Но если все же интересно, тот вот тут есть больше информации
http://eom.com.ua/index.php/topic,19210.0.html

Кстати не исключено, что Вам придется менять не только кабели, но и трансформаторы тока в РП, но на фоне кабеля - это копейки.
ЗЫ: А вообще странно, обычно Киевнегро само считает свои кабели, доселе таких прецедентов не было.
« Останнє редагування: 21 Серпень 2015, 11:47:04 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electrick

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
    • Перегляд профілю
    • Awards
А дело в том, что заказчик не захотел прокладывать 10 км. трассы сразу. Это микрорайон(вся мощность 5мВт). И некие товарищи дали добро на такой вариант(первые две очереди строительства)  ;)  Но надо убедиться, что все будет ок, а если не ок, то поменять, заменить. Но еще не известно во что это выльется hmmmm
« Останнє редагування: 21 Серпень 2015, 13:22:48 від Electrick »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю