Уважаемые форумчане, прошу помощи в следующем:
Есть межцеховой кабельный тоннель длиной 1.5 км. Разделен на отсеки ~100м, 15шт.
Для тушения предусмотрены модули порошкового тушения объемным способом.
Вопрос - как выполнить требования п.8.1.8 ДБН В.2.5-56:2014 об установке табло ПОРОШОК УХОДИ - НЕ ВХОДИ! ???
Каждый отсек на каждом входе должен оборудоваться табло ПОРОШОК УХОДИ (внутри отсека) ПОРОШОК НЕ ВХОДИ и кнопка ПУСК ТУШЕНИЯ (снаружи отсека). Если рассмотреть любую перегородку между отсеками, то на ней с каждой стороны должны быть по 2 табло и по 1 кнопке пуск, это если не учитывать табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА.
Прошу меня поправить если что не так.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если пуск идет по отсекам (есть двери), то это отдельные направления тушения и каждое из них оформляется, как отдельное помещение. Т.е. представьте, что тушите только этот отсек и расставляйте табло и кнопки.
Если пуск общий, например, дверей нет, то я бы ставила в каждом отсеке "Уходи", а "Не входи" только на входе. Кнопки - на входах.

"Автоматика отключена" можно и лампочку поставить.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2015, 15:11:36 від rga »

Offline BPSZ

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пуск предусмотрен по отсекам. Двери есть на каждой перегородке, в нормальном положении они открыты для вентиляции, а при пожаре срабатывает защелка и двери закрываются.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда, чтоб не запутаться, рисуйте каждый отсек, как отдельное помещение. И да, лампочек и кнопочек будет до черта.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
До черта будет и шлейфов пожарной сигнализации. Как минимум: 15х 3 = 45!
(два для автоматических ИП-ов и один для ручника)
а также 15х2=30 ключей на световые оповещатели с защитой от КЗ и контролем целостности цепи.

Уважаемый (-ая) BPSZ!
 Вы уже выбрали оборудование для этой задачки?  Сколько и каких  ППКиУ вы планируете поставить?
Да и ручник видимо должен быть не просто ИПР, а кнопка управления пожаротушением не красного цвета.
Пока в Украине нет стандарта с техническими требованиями к оборудованию для порошкового пожаротушения.
Значит все замыкается на решение ГИП-а.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline BPSZ

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для решения задачи предусматривается ППКПиУ Варта-1/832-У8 который поддерживает до 15 зон тушения.
Кнопки "пуск гасіння" также есть у Электронмаш

alexи3009

  • Гість
Подобную задачу можно решить применением сертифицированных приборов приемно-контрольных пожарных и управления серии "Вектор-1", сертифицированных устройств ручного управления пожаротушением, дымоудалением и т.д производства ЧП "Артон": 
http://www.arton.com.ua/products/fire_safety/vektor1/
http://www.arton.com.ua/products/fire_safety/ustrojstva_ruchnogo_upravleniya_dlya_pozharotusheniya/

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хочу отметить, что цветные кнопки у ЧП "АРТОН" сертифицированы, в отличие от некоторых других производителей:

http://www.arton.com.ua/downloads/publications/nacionalnie_osobennosti_proizvodstva_i_priminenia_rychnih_pozarnih_izvischatiley/
http://www.arton.com.ua/downloads/publications/ustrojstva_zapuska_ostanovki_i_zaderzhki_ruchnogo_tipa_v_pozharnoj_avtomatike/
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
BPSZ ....при пожаре срабатывает защелка и двери закрываются.??????

я правильно понял? т.е. кто неуспел выскочить то все, к создателю? Может не защелка а дверной доводчик?


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю