Автор Тема: Порошковое тушение в кабельном тоннеле  (Прочитано 2563 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline BPSZ

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые форумчане, прошу помощи в следующем:
Есть межцеховой кабельный тоннель длиной 1.5 км. Разделен на отсеки ~100м, 15шт.
Для тушения предусмотрены модули порошкового тушения объемным способом.
Вопрос - как выполнить требования п.8.1.8 ДБН В.2.5-56:2014 об установке табло ПОРОШОК УХОДИ - НЕ ВХОДИ! ???
Каждый отсек на каждом входе должен оборудоваться табло ПОРОШОК УХОДИ (внутри отсека) ПОРОШОК НЕ ВХОДИ и кнопка ПУСК ТУШЕНИЯ (снаружи отсека). Если рассмотреть любую перегородку между отсеками, то на ней с каждой стороны должны быть по 2 табло и по 1 кнопке пуск, это если не учитывать табло АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА.
Прошу меня поправить если что не так.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если пуск идет по отсекам (есть двери), то это отдельные направления тушения и каждое из них оформляется, как отдельное помещение. Т.е. представьте, что тушите только этот отсек и расставляйте табло и кнопки.
Если пуск общий, например, дверей нет, то я бы ставила в каждом отсеке "Уходи", а "Не входи" только на входе. Кнопки - на входах.

"Автоматика отключена" можно и лампочку поставить.
« Останнє редагування: 07 Вересень 2015, 15:11:36 від rga »

Offline BPSZ

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пуск предусмотрен по отсекам. Двери есть на каждой перегородке, в нормальном положении они открыты для вентиляции, а при пожаре срабатывает защелка и двери закрываются.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда, чтоб не запутаться, рисуйте каждый отсек, как отдельное помещение. И да, лампочек и кнопочек будет до черта.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
До черта будет и шлейфов пожарной сигнализации. Как минимум: 15х 3 = 45!
(два для автоматических ИП-ов и один для ручника)
а также 15х2=30 ключей на световые оповещатели с защитой от КЗ и контролем целостности цепи.

Уважаемый (-ая) BPSZ!
 Вы уже выбрали оборудование для этой задачки?  Сколько и каких  ППКиУ вы планируете поставить?
Да и ручник видимо должен быть не просто ИПР, а кнопка управления пожаротушением не красного цвета.
Пока в Украине нет стандарта с техническими требованиями к оборудованию для порошкового пожаротушения.
Значит все замыкается на решение ГИП-а.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline BPSZ

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для решения задачи предусматривается ППКПиУ Варта-1/832-У8 который поддерживает до 15 зон тушения.
Кнопки "пуск гасіння" также есть у Электронмаш

alexи3009

  • Гість
Подобную задачу можно решить применением сертифицированных приборов приемно-контрольных пожарных и управления серии "Вектор-1", сертифицированных устройств ручного управления пожаротушением, дымоудалением и т.д производства ЧП "Артон": 
http://www.arton.com.ua/products/fire_safety/vektor1/
http://www.arton.com.ua/products/fire_safety/ustrojstva_ruchnogo_upravleniya_dlya_pozharotusheniya/

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хочу отметить, что цветные кнопки у ЧП "АРТОН" сертифицированы, в отличие от некоторых других производителей:

http://www.arton.com.ua/downloads/publications/nacionalnie_osobennosti_proizvodstva_i_priminenia_rychnih_pozarnih_izvischatiley/
http://www.arton.com.ua/downloads/publications/ustrojstva_zapuska_ostanovki_i_zaderzhki_ruchnogo_tipa_v_pozharnoj_avtomatike/
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
BPSZ ....при пожаре срабатывает защелка и двери закрываются.??????

я правильно понял? т.е. кто неуспел выскочить то все, к создателю? Может не защелка а дверной доводчик?


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: