Автор Тема: Пандус в камере трансформатора  (Прочитано 3841 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #15 : 02 Червень 2015, 09:23:02 »
Сугор, Весьма возможно. Кроме того ,если речь идет о Киевнегро, то они привыкли к полноценным маслоприемникам. Поэтому тут всплывает другой вопрос - трансформаторы будут на чьем балансе? Где граница балансовой принадлежности?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #16 : 02 Червень 2015, 11:48:25 »
Трансы будут на балансе Киевэнерго.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #17 : 02 Червень 2015, 12:47:20 »
Александр 9, тогда Вы никуда не денетесь от маслоприемника. ПУЭ. п.1.1.26 (слова "Досвіду експлуатації" Киевэнерго понимает как свои требования), поэтому делайте полноценный маслоприемник.
Аргумент который нам приводило Киевэнерго в подобных случаях: Вы новую ТП передаете нам на баланс. Через 5 лет нам понадобится увеличить мощность на ней и заменить трансы на 1000 кВА, так что нам стройчасть придется переделывать. Заодно заставляли и камеры делать в расчете на 1000-ки.
В принципе - это разумный подход. Стройчасть под 1000-ки, а ставить туда пока трансы меньшей мощности. Тогда последующая возможная замена трансов пройдет легко и безболезненно.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #18 : 02 Червень 2015, 14:49:25 »
Согласен. Только ситуация в следующем. В камеру трансформатора не влезет 1000-ник. По габаритам не проходит.

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #19 : 02 Червень 2015, 14:59:09 »
 Была такая проблема. На чертеже указали:
1. Угол наклона пола.
2. Фундамент под трансформатор по уровню порога для удерживания масла.
3. Направляющие под колёса тр-ра от порога.
4. Расчёт по объему масла с учётом воды при тушении.
   Проблема ушла.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #20 : 02 Червень 2015, 16:50:42 »
Pit, Мы раньше тоже делали "приямок" вокруг трансформатора, в который уходило масло. Сам транс при этом оказывался на некоем "постаменте". Но уже больше года этот вариант не проходит. Требуют маслоприемник и все.
Александр 9, Странно, что не потребовали еще и увеличения камер. Впрочем "Tempora mutantur et nos mutantur in illis" - Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Irishka

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 28
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #21 : 03 Червень 2015, 16:16:46 »
Вообще-то, есть требование (сейчас нет возможности найти конкретно в документах) проектировать строительную часть под трансформатор с учетом следующей ступени мощности, предусматривая перспективу развития. Странно, что не всегда это требуют сети. hmmmm

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #22 : 12 Червень 2015, 10:36:08 »
Была такая проблема. На чертеже указали:
1. Угол наклона пола.
2. Фундамент под трансформатор по уровню порога для удерживания масла.
3. Направляющие под колёса тр-ра от порога.
4. Расчёт по объему масла с учётом воды при тушении.
   Проблема ушла.
Спасибо! Вопрос решен!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #23 : 12 Червень 2015, 11:02:00 »
Александр 9, ну поделитесь уже каким образом. Всем же любопытно :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Александр 9

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 58
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пандус в камере трансформатора
« Reply #24 : 16 Липень 2015, 10:14:04 »
Александр 9, ну поделитесь уже каким образом. Всем же любопытно :)

Указал на плане:
1. Угол наклона пола.
2. Направляющие под колёса тр-ра от порога+положил эти направляющие на швеллера. Для вкатывания трансформатора в ТП предусмотрел небольшой пандус, который разместил в проеме двери.
3. У двери показал порог из кирпичей.
РЭС удовлетворился)) Как-то так!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю