Рады сообщить Вам, что система шинопроводов Hercules обзавелась внушительным пакетом сертификатов украинского образца, которые могут потребоваться нашим партнерам при работе с профильными объектами.
Отдельно хотелось бы отметить сертификаты огнестойкости: - P 120 – для шинопровода Hercules (токопроводимость в очаге пожара в течение 120-ти минут)
- EI 180 – для стеновых проходок системы Hercules (180 минут в очаге пожара)
Некоторые специалисты часто путают понятия огнестойкости самого шинопровода, огнестойкости шинопровода в защитном кожухе и огнестойкости стеновой проходки, чем умышлено пользуются нерадивые маркетологи. Хотелось бы внести ясность в этот вопрос, т.к. от подобных сведений зависят человеческие жизни и сохранность материальных ценностей на объекте.
-----------------------------------------------
– Итак, ни один в мире стандартный алюминиевый шинопровод сам по себе (без специального огнезащитного кожуха) не получит и сертификата P30, что бы Вам на встрече не рассказывали увлеченные менеджеры. Все "чудодейственные" свойства продукции улетучиваются при должном знании физики: температура плавления алюминия составляет 660 °С (см.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9), а изоляции – и того меньше. Температура же окружающей среды – как на испытаниях, так и в реальном очаге пожара – экспоненциально возрастает до 1000 °С (через 90 минут), и продолжает расти далее. Результат такого воздействия, думаем, понятен.
Детальная методика тестирования в сертификатах, увы, не отображается. Следовательно, нужно изучать протокол испытаний, но он обычно скрыт от глаз заказчика, чем и пользуются некоторые коммерсанты.
Без теплонепроницаемого кожуха уже через 5-10 минут серьезного пожара шины любого производителя могут превратиться в горящую алюминиевую лужицу.
Поэтому будьте весьма осторожны при выборе комплектации для Вашего объекта.
Сфокусируйте внимание на 2-х факторах:
1. Время, в течение которого сохраняется токопроводимость шинопровода в очаге пожара. Это значение у ряда производителей отличается.
2. Тип и стоимость огнезащитного кожуха, который сертифицировался с конкретным шинопроводом. Учтите, что его цена зачастую существенно влияет на результирующую смету.
-----------------------------------------------
– Еще одной манипуляцией, встречающейся на украинском рынке, является подмена понятия огнестойкости самого шинопровода (например, P120) на огнестойкость стеновой проходки (например, EI120).
Производителей может подталкивать к этому устарелость сертификата огнестойкости шинопровода (P90 / P120 и т.д.), низкое качество собственной продукции (не прошли испытаний) или высокая стоимость полной сертификации.
Это заставляет их демонстрировать сертификат огнестойкости проходки (EI120 / EI180 и т.д.), который заполучить значительно проще, и который распространяется только на проход строительных конструкций (см. ГОСТ 30247.0-94:
http://termoteks.ru/gost/gost-30247.0-94.pdf).
Обратите внимание на определение:
«Предел огнестойкости (EI) – предельное время воздействия
на строительную конструкцию высокими температурами, по истечении которого элемент утрачивает способность к сохранению хотя бы одной из своих противопожарных функций».
Будьте внимательны...