Автор Тема: Электрощитовая на чердаке в 25-этажном доме  (Прочитано 10936 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
viknik,
Quote (selected)
для экономии огнестойких кабелей..щит для питания пожарного лифта и вентиляторов дымоудаления,и евакуац.освещения как правило устанавливаем на технич.верхних этажах

Вы будете удивлены, но если питать ЛТПП и дымоудаление со щитовой в подвале, огнейстойких кабелей нужно ~в 2,5 раза меньше, чем если питать их со щитовой на чердаке. Могу подтвердить расчетом.
каким образом с 0,000 или подвала питание ЛТПП и с-м дымоудаления на верхних отметках находящихся примерно 70-73метра... кол-во кабеля будет меньше???

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, ну по цене естественно, как еще можно считать?
какая  может быть экономия тогда если вы по цене сравниваете... кол-во кабеля больше идет если с подвала или с 1 этажа тянуть питание потребителей верхних отметок???

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
viknik, только щит, который стоит на отметке 25-го этажа, тоже должен быть запитан огнестойкими кабелями, причем двумя, т.к. первая категория. И эти два кабеля будут стоить дороже, чем если питать все с подвала или 1-го этажа.

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Udgin, я вот после написания поста, как раз о сечении кабеля для запитки щита и подумала,что единственная экономия это цена этого кабеля большого сечения примерно  5х95...ну заказчикам и подрядчикам удобно что щит на отм 25 этажа ставится  - не жалуются ...
« Останнє редагування: 01 Вересень 2015, 15:28:45 від viknik »

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
viknik, у меня в последних проектах сечение питающего кабеля выходило 5х70 или 5х50, линия выполнялась пятью одножильными кабелями, т.е. кабеля 1х50 (или 1х70) нужно было чуть больше километра, а это нифига не мало, а около полутора сотен гривен.

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Udgin, понятно - интересная ин-фа , завтра обсудим это в офисе))) может и стоит вернуть щит для питания пожарн. нагрузок в щитовую на 0.000... для последующих проектов..

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Udgin, а ты считал только цену кабеля? А крепление кабелей? а стоимость работ? Для крепления двух толстых кабелей можно использовать 2 профиля на этаж (а можно и просто дюбелями и хомутами), а для мелких кабелей уже нужно ставить кабельрост. Да и гильз в перекрытии нужно больше
« Останнє редагування: 01 Вересень 2015, 16:09:42 від Сугор »

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, а вы как считаете где щит удобней на отм 25 этажа,или на 0.000, как по мне  сосредоточение нагрузок как раз вверху идет, и вроде как на отм.25 этажа он уместнее

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
viknik, я не могу однозначно ответить. Очень много зависит от решения автоматчиков. Если им удобнее сделать общий щит управления с АВР то кидаю 2 кабеля. Если оборудования немного, то подключаю все от щитогвой

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, ясно, нам автоматчики не говорят где им что удобней,просто берут нашу расстановку щитов и ориентируются на нее...

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,
Quote (selected)
а ты считал только цену кабеля? А крепление кабелей? а стоимость работ? Для крепления двух толстых кабелей можно использовать 2 профиля на этаж (а можно и просто дюбелями и хомутами), а для мелких кабелей уже нужно ставить кабельрост. Да и гильз в перекрытии нужно больше
Нет, не считал. По-моему очевидно, что если к стоимости кабеля добавить еще расценку на монтаж и посчитать крепления, то разница в стоимости увеличится еще больше. Кабель-рост нужен в обоих случаях (причем в обоих случаях ~200 мм), а дырок в перекрытии вообще не нужно, потому что все кабели поднимаются в специальной шахте.

Сугор, viknik
Quote (selected)
а вы как считаете где щит удобней на отм 25 этажа,или на 0.000

Кстати вопрос, а если ставить щит на 25 этаже, как выполнить норму ДБН, которая требует подключать противопожарные устройства от отдельного щита (панели), и запитывать этот щит (панель) до вводного аппарата?

Кроме того, есть норма, что резервные кабели, питающие противопожарные устройства, должны прокладываться по разным трассам. Вряд ли вы эту норму выполняете. Впрочем, как и я.

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Udgin, что значит врядли выполняем норму, вот как раз питающий резервный кабель для пожарного щита по разным трассам с основным  и прокладываем!!
« Останнє редагування: 01 Вересень 2015, 16:48:47 від viknik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как выполнить норму ДБН, которая требует подключать противопожарные устройства от отдельного щита (панели), и запитывать этот щит (панель) до вводного аппарата?

Udgin, да очень просто, для этого есть специальные ВРУ http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25&limitstart=10 это конечно немного удорожает проект. Но если на верху стоит общий щит автоматики для всего оборудования, то это несколько удешевляет проект. Т.е ВРУ стоит внизу и подключается с верхних губок соседнего щита, если это позволяет мощность оборудования, либо противопожарная ВРУ подключается непосредственно от ТП.
По-моему очевидно, что если к стоимости кабеля добавить еще расценку на монтаж и посчитать крепления, то разница в стоимости увеличится еще больше

как так? чтобы закрепить 2 кабеля нужно сделать, грубо говоря 4 отверстия, а для 10 кабелей нужно ставить кабельрост, а это 8 отверстий. Кабельрост будет не 200мм а минимум 2м, чтобы закрепить кабель на лотке нужны металлические зажимы, капроновые хомуты не прокатывают, потому что система не будет соответствовать требованиям огнестойкости
а дырок в перекрытии вообще не нужно, потому что все кабели поднимаются в специальной шахте.

Если кабели поднимаются в специальной шахте, и все конструкции шахты обеспечивают необходимую огнестойкость, то в шахте можно прокладывать и обыкновенный ВВГнг. А отверстия в межэтажных перекрытиях потом заделывают огнестойкими проходками, и если отверстие на всю шахту то его нужно все равно заделывать, но на это уйдет больше материала (что тоже сказывается на стоимости) чем если в шахте будут предусмотрены гильзы
viknik, странно, я регулярно получаю задания от автоматчиков. Что касается ЛТПП то я их подключаю от нижней ВРУ, в не зависимости от задания автоматчиков на ДУ, аварийное освещение тоже тяну снизу. По сути на "чердаке" стоит большой щит автоматики ДУ с АВР

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, от автоматчиков задание в основном на расстановку ШУ в насосных , месторасположение их приборов комнате охраны,ну и может еще что-то...ну где ставить щит для питания систем ДУ они не выдают задание ,решаем сами,питание ЛТПП обычных лифтов от щита с щитовой внизу ,а питание пожарного лифта от того жещита чтои с-мы ДУ

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
viknik, я считаю что ЛТПП нужно запитывать отдельными линиями от нижней ВРУ. Если установки ДУ идут комплектно со своими щитами управления то, делать на верху еще один щит не вижу смысла и дело не в стоимости, т.к. аварийное освещение все равно будет запитано с нижнего щита. Я бы рекомендовал ВРУ 76М-1 http://elektroaparat.kiev.ua/content/view/21/44/

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю