Автор Тема: Есть сомнения  (Прочитано 3156 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть сомнения
« : 10 Грудень 2008, 20:23:56 »
Требуется ли установка ПС в отдельно стоящих зданиях (модульный контейнер - класс П-IIа, степень огнестойкости -V)?? В этих модульных контейнерах расположены служебные помещения таможенников и пограничников!
Просмотрев НАПБ не смог отнести не к какому типу! Боюсь, что если не заложу ПС придут замечания!
Кто сталкивался с подобной ситуацией, помогите!!!
За ранее спасибо! :thumbsup:

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Есть сомнения
« Reply #1 : 10 Грудень 2008, 22:50:36 »
misterx,
НАПБ Б.06.004-2005 «Перечень однотипных…»
Таблица 1, п.2. (подлежат оборудованию АУПС)
Административно-офисные здания - Высотой 2 этажа и выше и одноэтажные площадью свыше 300 кв. м. Все помещения.

Однако модульное здание - это, как правило, законченное сооружение, к которому только подводятся сети (вода, электрика и т.д.), внутри все готово для эксплуатации (в том числе и АУПС, если требуется). Все это отражено в документации на модуль, где и расписано что и в каком месте снаружи модуля подключать и чем (диаметры, сечения, жильность и т.д.).

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Есть сомнения
« Reply #2 : 11 Грудень 2008, 06:36:29 »
Модульные здание одноэтажное площадью до 19 кв. метров.
Нам нужно составить заказную спецификацию и отправить на завод изготовитель, а к заказчику они придут уже взборе!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Есть сомнения
« Reply #3 : 11 Грудень 2008, 12:37:51 »
Цитата: misterx
Модульные здание одноэтажное площадью до 19 кв. метров
Тогда АУПС не надо, т.к. менее 300 кв.м. (если только они не сблокированы в 20 штук).
Цитата: misterx
Нам нужно составить заказную спецификацию
Не совсем понятно - начинка мебелью?

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Есть сомнения
« Reply #4 : 15 Грудень 2008, 21:58:49 »
Quote (selected)
Не совсем понятно - начинка мебелью?
Начинкой мебелью занимается сам заказчик!

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Есть сомнения
« Reply #5 : 16 Грудень 2008, 23:17:36 »
Quote (selected)
расположены служебные помещения таможенников и пограничников
Требуйте у них документы. Эти службы своими внутренними приказами вводят требования пожарной безопасности.

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Есть сомнения
« Reply #6 : 29 Січень 2009, 16:22:30 »
ПС в модульных контейнерах не делал сославшись на НАПБ Б.06.004-2005 «Перечень однотипных…» Таблица 1, п.2. (подлежат оборудованию АУПС)
Административно-офисные здания - Высотой 2 этажа и выше и одноэтажные площадью свыше 300 кв. м. Все помещения.
Пока замечания не пришли, наверное уже и не придут! :P

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю