Автор Тема: Пожарная сигнализация архивов  (Прочитано 3544 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Valevis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие особенности оборудования архивов пожарноой сигнализацией на Украине? Спасибо!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарная сигнализация архивов
« Reply #1 : 22 Січень 2009, 12:07:48 »
Сам не сталкивался, могу предложить НАПБ Б.01.006-2003 Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України, там вроде в гл.5 и доп.3 про пож.сигнализацию

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарная сигнализация архивов
« Reply #2 : 22 Січень 2009, 14:00:58 »
Все зависит от типа архива, вместительности (тыс. томов) и ценности хранимой в нем документации. Впрочем я как раз начал работу над городским архивом вместительностью 200 тыс. томов - так что будем разбираться вместе.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарная сигнализация архивов
« Reply #3 : 22 Січень 2009, 14:34:11 »
Valevis, Osenniy, см. еще тему http://eom.com.ua/index.php/topic,141.msg739.html#msg739, в том наказе гл.8.2

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожарная сигнализация архивов
« Reply #4 : 22 Січень 2009, 14:49:50 »
Согласно ДБН В.1.1-7-2002 в архивах следует применять систему оповещения о пожаре типа СО-2, следовательно световые указатели выход и ревун с надписью "пожежа" необходимо поставить. Что касается АУПГ, по НАПБ Б.06.004-2007 (табл.1 п 1.10): помещения архивов областного и районного назначения площадью 400м/кв разрешается оборудовать переносными углекислотными огнетушителями вместо установок пожаротушения. То же самое читаем в прил. 3, НАПБ Б.01.006-2003
Что касательно пожарных извещателей, я бы ставил дымовые - но надо глянуть в ДБН В.2.5-13-98*.
« Останнє редагування: 22 Січень 2009, 15:05:20 від Osenniy »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.