Автор Тема: Сухие трансформаторы  (Прочитано 50008 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

nana

  • Гість
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #45 : 20 Липень 2009, 17:31:34 »
Скажите а есть еще какие-то нормы проектирование КТП кроме ПУЭ

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #46 : 21 Липень 2009, 09:32:07 »
а Вас ПУЕ не влаштовує?   :D

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #47 : 27 Липень 2009, 16:35:20 »
Однозначно нужно давать задания сантехникам - на расчет вентиляции, и акустикам - на расчет шумов и вибрации. Не исключено, что придется устраивать т.н. "плавающий пол", как защиту от вибраций. Но это должен сказать акустик.
ЗЫ: Я запроектировал в Киеве уже несколько встроенных ТП и РП с "сухарями" Geafol (Siemens). При необходимости могу дать габаритные размеры трансов (1000 кВА, 630 кВА, 1600 кВА) с обдувом или без.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #48 : 27 Липень 2009, 17:34:02 »
Андрюха РЗА, а схем с термозащитой и отключением трансов при перегреве у теня нет?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #49 : 29 Липень 2009, 12:51:29 »
Где-то были. Поищу. Но у меня сугубо Сименс :-[
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #50 : 29 Липень 2009, 14:10:17 »
Вот нашел такое. Но еще раз повторю - это для Сименса. У других производителей схемы могут отличаться. Принцип понятно что один и тот же. Но детали будут разные.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #51 : 11 Січень 2010, 17:26:51 »
Каталог по сухим трансформаторам серии TTR, изготовитель SEA SpA  (Италия)

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=804

Offline Alskiy

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 37
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • schneider-electric.ua
    • Awards
« Останнє редагування: 22 Січень 2010, 11:36:07 від Alskiy »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #53 : 09 Березень 2010, 15:44:34 »
Ну тогда и я поделюсь
Каталог Сименсовских Geafol

Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline but

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 53
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #54 : 29 Березень 2010, 21:37:56 »
Цитата: andery
Интересует нужно ли их обяхательно в отдельную комнату или можна все оборудование расположить в одной комнате

У нас три транса сухих тип TESAR 1000 рассположены в одном помещении с РУ-0,4кВ и все нормально, каждый в сетчатом ограждении! Тут главное,чтобы была просчитана вентиляция, у каждого производителя в инструкции есть для этого дела формулы!

Offline vuky

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #55 : 20 Травень 2010, 16:34:30 »
Поделитесь плз идеями, кто как делает направляющие для закатки-выкатки сухих трансов, для бетонного пола и для фальшпола.

Не хочется делать "спотыкачку" для фальшпола.

Андрійка

  • Гість
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #56 : 20 Травень 2010, 16:39:08 »
Цитата: vuky
Поделитесь плз идеями, кто как делает направляющие для закатки-выкатки сухих трансов, для бетонного пола и для фальшпола.
Не хочется делать "спотыкачку" для фальшпола.

Был на Элком-2010. Эти ребята знают что делать, можно позвонить или письмо отослать.
http://www.valon-a.org/
« Останнє редагування: 20 Травень 2010, 16:41:10 від Андрійка »

Offline vuky

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #57 : 20 Травень 2010, 16:52:54 »
У них ктп-шки вроде только. и морочить голову людям при том, что покупать я у них ничего не собираюсь как-то не очень... Мож кто из проектировщиков все-таки поделится.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #58 : 21 Травень 2010, 12:34:06 »
Поделитесь плз идеями, кто как делает направляющие для закатки-выкатки сухих трансов, для бетонного пола и для фальшпола.

Не хочется делать "спотыкачку" для фальшпола.
Мы не морочим себе этим голову - просто как часть строительного задания архитекторам/конструкторам выдаем - разработать конструкцию направляющих под трансформатор и прикладываем ее габариты - а дальше пусть уже они потеют.
Что самое интересное я еще ни разу не видел двух одинаковых вариантов направляющих. Каждый конструктор извращается по-своему. А нам что - главное чтоб сверху был кусок металла, способный выдержать вес транса да бортик, чтоб колесо на бок не съезжало ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #59 : 21 Травень 2010, 13:51:57 »
Всегда  - сам делаю задание строителям - ложу 2 швеллера под сухие трансы один буквой П - бетонируется , другой сверху вварится буквой П перевернутой - для транса сухого 1000 кВА - швеллер № 12. Очень удобно и получается как рельсы. Могу выслать фото

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: