Автор Тема: Аварийное освещение безопасности - светодиодные светильники с аккумуляторами  (Прочитано 7460 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посоветуйте, может кто уже использовал светодиодные светильники в качестве светильников безопасности! у меня вопрос могу ли я использовать встраиваемые светильники в качестве освещения безопасности? никаких ограничений я пока не нашла!
  Может кто знает идут ли аккумуляторы к светильникам WETSY LED 230V SQUARE светильник встраиваемый
http://светильники-слв.рф/index.php/led-svetilniki/led-vstraivaemye-v-grunt-svetilniki/wetsy-led-230v-square-svetilnik-vstraivaemij-ip67-c-transformatorom-dlya-led-plate-stal.html
   или может можно отдельно докупить и установить аккумуляторы в данный светильник!?
Воть...

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
забыла!!!    Светильники встраиваются в пол!
Воть...

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
забыла!!!    Светильники встраиваются в пол!
Здравствуйте.
Освещение безопасности служит для безаварийного завершения работы или продолжения работы до появления нормального освещения. ПУЭ 7 (Россия) Цитата: "6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. ..."
Поэтому светильники, встроенные в пол думается мало для этого подходят. Максимум - для эвакуационного освещения. Но я бы их для этого тоже не использовал бы (установленные в полу).
А в остальном, светодиодные светильники думаю использовать как для освещения безопасности можно, если у Вас в технологии нет ограничений по световому спектру этих светильников.
С уважением.

Offline Линучка

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 53
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение безопасности служит для безаварийного завершения работы или продолжения работы до появления нормального освещения
   Я их планировала использовать в зале ресторана, а там какое может быть завершение работы - приём пищи посетителей только. Означает ли это что в зале освещение безопасности предусматривать не стоит? только освещение эвакуации?   
   А вы использовали когда либо светодиодные светильники в качестве освещения безопасности (на аккумуляторном блоке)? если да, то может быть подскажите какой аккумуляторный блок ставили?
Воть...

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте уважаемая "Линучка" По моему светильники в полу плохо подходят для эвакуационного освещения в залах ресторанов.
Более подробно требования по эвакуационному и аварийному освещению смотрите СП 52.13330.2011 "СВОД ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ"  Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* начиная с п.7.104. Продолжительность горения для эвакуационного освещения - 1 час (п.7.106), если технологи не зададут другое время. Лучше светильники аварийного освещения ставить на потолке, на стенах на достаточно высоком уровне. Ведь освещенность и неравномерность освещения для эвакуационного освещения тоже надо рассчитывать и проверять согласно "Актуализированная редакция СНиП 23-05-95". У нас уже другой СНиП и отличие от "СП 52.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*" уже заметные.
С уважением.



     

Прохожий

  • Гість
Коллеги, нужна помощь. На объекте у заказчика аварийное и эвакуационное освещение выполнено светодиодными светильниками с АБ. Светильники подключены от щитов рабочего освещения кабелями FE30, Щиты РО подключены от РУ-0,4 кабелями ВВГнгд. Заказчик не реагирует на требования отечественных норм и требует ссылки на американские... Если есть возможность подскажите где смотреть (название документа), если это есть в русском или украинском переводе, то моя благодарность не будет иметь границ. И еще интерисует международная нормативная база по применению "огнестойких" кабелей (МЕК или любые документы), опять же желательно на родном языке, но и английский тоже пойдет

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Европейским комитетом по нормированию в различных отраслях техники (CEN) в 1999 году разработаны европейские нормы EN 1838 «Прикладная светотехника. Аварийное освещение».
•ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003: Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования. Светильники для аварийного освещения.
•ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99: Частные требования. Светильники для аварийного освещения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
grossel, спасибо, но мне нужно не это. Меня интерисует правильность подключения светильников аварийного и эвакуационного освещения от одного щита вместе с рабочим освещением. Щит запитан кабелем ВВГнгд. С моей точки зрения это нарушение п.п.4.11, 4.12, 4.36 ж) ДБН В.2.5-23-2010. С одной стороны светильники с АБ, но смущает, что все запитано одним кабелем. Вот и интересно, что по этому поводу пишут международные нормы. Возможно нужно искать в пожарных нормах....

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Украине есть такой ДСТУ ISO 16069:2012
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА. ГРАФІЧНІ СИМВОЛИ. ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. СИСТЕМИ ПОЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ
(ISO 16069:2004, IDT)

В разделе о питании сказано:
6.5 Аварійне електропостачання та умови роботи електричних компонентів
Аварійне електропостачання та умови роботи повинні відповідати вимогам ІЕС 60598-2-22 та ІЕС 60364-5-55.
У разі централізованого електропостачання, компоненти повинні живитися окремо принаймні двома колами відповідно до ІЕС 60364-5-55.
ПРИМІТКА Докладнішу інформацію для певних типів будинків подано в серії стандартів ІЕС 60364-7.

Попробуйте поискать эти ІЕС 60598-2-22, ІЕС 60364-5-55, ІЕС 60364-7

Прохожий

  • Гість


Offline Nexon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чем все закончилось? Кто оказался прав?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю