Автор Тема: Табличка в excele: Расчет электрических нагрузок  (Прочитано 53927 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос  почему не приводете однофазную нагрузку до трехфазной, берем ШВ 2 не равномерность по фазам больше 15% и мощность эквивалентной группы должна быть не 10,4 кВТ а 12 кВт...
А можно с этого места поподробнее, как получилась значение 12 кВт?
И чему будут равны (Ру, Рр, Iр) на щите?
Я просто уст. мощность считал как сумму установленных мощностей всех групп, расчетную по ДБН с учетом Кс, а ток по самой загруженной фазе.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а не проще однофазную нагрузку равномерно распределять по фазам?

julijar

  • Гість
Скажите, пожалуйста, при расчете нагрузок какую удельную мощность для розетки 380В нужно брать?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
julijar, хороший вопрос. Без технологии никак не узнаешь.


julijar

  • Гість
 :'(   :'(    :'(   Неужели никто никогда не закладывал 3-х фазные розетки?!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
julijar, говорю за себя. Розетки конечно закладывал, но конкретно под оборудование.
Расскажите по подробнее, что за объект, зачем розетки 380 В?

julijar

  • Гість
Это для цеха металлургического предприятия, для подключения оборудования 25...50кВт, в основном это сварочное оборудование будет
« Останнє редагування: 12 Березень 2008, 16:15:14 від julijar »

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech,
Ноги ростут с РТМ п.3.2.1.17 (тоже самое есть в учебнике Липкина).

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech,
однофазную нагрузку приводишь к трехфазной и далее как обычно...

julijar

  • Гість
Fogoso, А можно ссылочку на данный РТМ?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
в этой http://eom.com.ua/index.php/topic,390.msg2088.html#msg2088 теме Cyrop выложил данный РТМ.
И еще один источник для приведения 1ф неравномерно распределенной нагрузки к 3ф
Справочник по проектированию электроснабжения. Под ред. Б. Ю. Барыбина. 1990 года
 стр.74

julijar

  • Гість
ZoloS9479, у меня эта страничка (РТМ) не открывается... буду очень признательна, если вышлите мне на почту (julijar@list.ru) или другую ссылочку дадите  :)

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
julijar, проверяйте почту

julijar

  • Гість
Цитата: Fogoso
Ноги ростут с РТМ п.3.2.1.17
а где же пункт 3.2.1.17?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю