Здравствуйте.
Как известно, решения "на все случаи жизни" не бывает, так же и каждый из видов электротехнических труб производится под определенные условия эксплуатации и имеет специфические особенности, которые обуславливают их сферы использования, именно по этой причине компания производит такой широкий ассортимент электротехнических труб.
Упомянутая вами гофрированная ПВХ труба 9 серии, выпускаемая в тяжелой модификации имеет высокую жесткость, ввиду этого, предназначена для закладки в бетон при монолитно-каркасном строительстве и для повышенной механической защиты провода при открытой прокладке внутри помещений. Что до прокладки вне помещений, как в вашем случае, такой монтаж нежелателен, поскольку даже с повышенной толщиной стенки ПВХ труба является неустойчивой к воздействию ультрафиолета, и со временем её эксплуатационные качества будут ухудшаться. К тому же, для некоторых задач она имеет завышенные показатели жесткости, по этому не во всех случаях корректно ориентироваться на эти показатели, часто наоборот от электротехнической трубы требуется повышенная гибкость и эластичность, как в тех случаях когда выполняется подвод питания к оборудованию которое испытывает вибрационные и механические воздействия. В этом случае, армированные или полиамидные трубы будут более актуальны, поскольку ввиду свойств материалов из которых они изготовлены и особенностей конструкции способны выдерживать такие воздействия протяжении длительного времени.
Еще одним фактор на который я бы советовал обратить внимание, при выборе серии труб для прокладки кабеля, это возможность организации герметичных вводов и соединений, далеко не все серии электротехнических труб имеют аксессуары способные обеспечить высокую степень защиты IP. К сериям армированной и индустриальной труб такие аксессуары имеются (муфты, переходники), что позволяет создавать соединения с высокий уровень пыле-влагозащиты, вплоть до IP 68.
Так же, некоторые специалисты в погоне за удешевлением монтажа, упорно не хотят обращать внимание на климатическое исполнение продукта и его устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. Взять ту же гофрированную трубу из ПВХ, которая предназначена только для прокладки в помещениях, в штрабах, за подшивкой потолка и облицовкой стен (климатическое исп. У3), но её повсеместно можно увидеть смонтированной открыто по фасадам, а то и вообще лежащую на грунте со всеми вытекающими из этого последствиями.
Если говорить про возможность замены металлорукава на аналог из полимера, я вижу две альтернативы это
армированные или
полиамидные трубы. Какую из них использовать зависит от бюджета строительства и от места размещения электропроводки (открыто, в помещении, под навесом). На мой взгляд, более предпочтительней использовать
полиамидную трубу, поскольку этот материал, в отличии от ПВХ, не боится высоких температур ( t эксп до 105 оС), устойчив на изгиб и вибрации, не состаривается при воздействии ультрафиолетового излучения, не ржавеет (что логично), не требует заземления. Единственное в чем полимерные трубы уступают металлорукаву это механическая прочность, устойчивость к воздействию пламени и только. Обращаю ваше внимание, что стандартное исполнение металлорукава, выполненное из оцинкованной ленты, предназначено для использования в помещениях (климатическое исполнение У3), то есть об
открытом монтаже не может быть и речи, в таких случаях следует использовать специальные исполнения выполненные из нержавеющей стали или металлорукав в оболочке из полимерного покрытия, которые к слову сказать, будут дороже армированных и индустриальных труб. ttp://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/2015/Plastic_tubes_DKC_.pdf
Хочу отметить, что не так давно, нашей компанией был выкуплен завод и торговой марки СOSMEC (Италия), которая специализируется на выпуске металлорукава в различных его исполнениях, металлических труб и широком ассортименте аксессуаров к этим системам. Поэтому, если полимерные электротехнические трубы, по какой либо причине, не позволяют решить ваше техническое задание, мы можем предложить решения на базе металлорукава и металлических труб.
http://dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/2015/Cosmec_DKC_.pdf ,
http://www.cosmec.net/