Автор Тема: Двустенные гофрированные трубы из полиэтилена для прокладки кабеля в грунте  (Прочитано 12787 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline DKC tube

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сфера применения: строительство кабеленесущей канализации для кабельных линий напряжением до 10 кВ, для информационных, сигнальных и линий связи (в т.ч. ВОЛС) прокладываемых в грунте.

В условиях интенсивного развития инфраструктуры городов выдвигаются жесткие требования к выполнению работ по прокладке инженерных сетей:
• минимальное время на монтажные работы, особенно при прохождении дорог, пешеходных зон;
• долговечность инженерных сооружений и возможность «упрощенной» процедуры масштабирования или замены поврежденного участка;
• требования к экологичности применяемых материалов и соблюдение санитарных норм на объекте монтажа.

В силу этих факторов в странах Европейского Союза широкое применение для прокладки кабелей нашли двустенные гофрированные трубы из полиэтилена. Полиэтилен является экологически безопасным материалом – не оказывает термического и биологического воздействия на окружающую среду и организм человека.

Экономический эффект применения данных труб при строительстве кабельной канализации обеспечивается за счет таких технических характеристик:
- малый вес бухт позволяющий совершать такелажные работы одним человеком,
- легкость механической обработки и механический способ соединения двустенных труб;
- высокая механическая прочность – кольцевая жесткость в сочетании с механической памятью, позволяют применять двустенные трубы в зонах с возможными высокими динамическими нагрузками (в т.ч. сейсмически активных районах);
- значительная длина цельных строительных отрезков трубы (35 – 150 метров);
- высокая диэлектрическая прочность полиэтилена, а так же химическая и коррозионная стойкость двустенной трубы обеспечивает защиту кабельной изоляции в агрессивных грунтах, а также позволяет говорить о продолжительном сроке службы (более 50 лет) самой трубы.

Применение пластмассовых труб для построения кабельных сетей, повышает технологичность выполнения монтажных работ, ремонтопригодность и простоту замены кабелей без раскрытия грунта, а также снижает стоимость построения кабельных сетей и последующих эксплуатационных расходов.

« Останнє редагування: 08 Червень 2015, 16:17:41 від DKC tube »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно п.2.3.69 ПУЭ, пересекающиеся КЛ должны разделяться грунтом 0,5м или 0,15м при разделении плитами или трубами из бетона или другого равноценного по прочности материала. Получается двустенную пластиковую тубу можно применять только при условии расстояния между пересекающимися кабелями не менее 0,5м?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается двустенную пластиковую тубу можно применять только при условии расстояния между пересекающимися кабелями не менее 0,5м?
Відповідно із вказаним пунктом ПУЕ , при відстанні не менше 0,5 м між кабелями , труби не потрібні а кабелі розділяються лише шаром землі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Культура монтажа

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос к DKC,
Нигде нет информации по поводу противопожарных характеристик двустенных п/э труб. Горят они, или нет....самозатухающие или нет , степень горючести и т.д.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
нет информации по поводу противопожарных характеристик двустенных п/э труб.
Поліетилен-горючий матеріал
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Поліетилен-горючий матеріал
Верно, данные трубы предназначены для траншейной укладки и для заливки бетоном, также допускается укладка в огнезащитных футлярах (см. альбом типовых решений).
Культура монтажа

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается двустенную пластиковую тубу можно применять только при условии расстояния между пересекающимися кабелями не менее 0,5м?
Відповідно із вказаним пунктом ПУЕ , при відстанні не менше 0,5 м між кабелями , труби не потрібні а кабелі розділяються лише шаром землі .

У нас требуют закладывать трубы при пересечении с любыми коммуникациями независимо от разделяющего слоя земли.
На практике никто не будет разделять кабели слоем земли 0,5 м при пересечении. Думаю это тоже необходимо учитывать.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотрите альбом типовых решений:
http://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/T_%20%D0%9011-2011.pdf


В данном типовом пересекающиеся кабели разделены слоем земли 150 мм, при условии прокладки одного из кабелей в жесткой двустенной трубе DKC.
Могли бы Вы пояснить как в этом случае выполняется п.2.3.69 ПУЭ?

Offline Светлана Ефремцева DKC

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ДКС Украины
    • Awards
Могли бы Вы пояснить как в этом случае выполняется п.2.3.69 ПУЭ?

2.3.69. У разі перетину силовими КЛ інших КЛ вони мають бути розділеними шаром ґрунту товщиною, не меншою ніж 0,5 м. Цю відстань на територіях стисненої забудови для кабелів напругою до 35 кВ можна зменшувати до 0,15 м за умови відділення кабелів на всій ділянці перетину плюс 1 м у кожен бік плитами або трубами з бетону або іншого однакового за міцністю матеріалу; при цьому кабелі зв’язку мають бути розташованими вище від силових кабелів.
Якщо КЛ перетинають кабельні тунелі і канали на відстані 0,15м над кабельною спорудою, то в цьому разі слід додержуватися вимог до перетину підземних споруд згідно з 2.3.60. Допускається перетин КЛ здійснювати під кабельним каналом на відстані 0,15 м.
Культура монтажа

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
трубами з бетону або іншого однакового за міцністю матеріалу
Трубы по прочности разве как бетон?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.