Автор Тема: Помогите подобрать ВРУ с АВР  (Прочитано 1754 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline Nexon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Первый раз с этим столкнулся. Нужен ВРУ с АВР 250А на два равномерно загруженных ввода. С аппаратами измерения: эл.счетчик, вольтметр, амперметр. Отходящие линии на автоматах, около 8-ми на каждый ввод. ВРУ устанавливается для КНС в электрощитовой.
Я правильно понимаю, что мне кроме однолинейной схемы необходимо включить в проект принципиальную электрическую схему шкафа ВРУ с АВР+опросный ?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите подобрать ВРУ с АВР
« Reply #1 : 19 Травень 2015, 10:12:00 »
с этим вам может помочь ваш партнер-щитовик
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Nexon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите подобрать ВРУ с АВР
« Reply #2 : 19 Травень 2015, 10:42:50 »
нет такого

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите подобрать ВРУ с АВР
« Reply #3 : 19 Травень 2015, 11:32:55 »
обратитесь в представительство заложенного вами оборудования или найдите, кого-то через интернет из партнеров у него будет и опросник и сделает компоновку с внешним видом и размещение в помещении.... я обычно так и делал
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите подобрать ВРУ с АВР
« Reply #4 : 19 Травень 2015, 13:02:14 »
что мне кроме однолинейной схемы необходимо включить в проект принципиальную электрическую схему шкафа ВРУ с АВР
Включите в проект принципиальную однолинейную схему с указанием всего оборудования , никаких опросных делать не надо . Сейчас солидные монтажные организации сами делают щиты на основании однолинейных схем а те которые этого не делают , знают где можно заказать щиты .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 