Никогда не встречал чтобы в сетях 0,4кВ паяли кабели. впрочем ПУЭ рассматривает пайку как один из вариантов соединения
аналогично!
Я вообще не понимаю смысла (физики процесса) зачем пайка при таких напряжениях и токах? Чтобы при КЗ выбрызнуться наружу? Чтобы организовать трещины в соединении? окиси? ЧТО?
526.2.
1. Использование соединений пайкой
рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.
.
526.5. Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) должны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения. Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке.
526.8. Соединение многопроволочных проводов, тонкой проволоки и проводников из очень тонкой проволоки
526.8.1. Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны.
526.8.2. Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы.
526.8.3. Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между пропаянной и непропаянной частями проводника.
Примечание.
Тонкая проволока относится к классам 5 и 6 в соответствии с МЭК 60228.