Добрый день!
Делаю электрическую схему для КТПГС. Вопрос - надо ли делать заземление сборных шин на стороне 10 кВ. Если надо, то это нужна отдельная ячейка или можно применить заземление сборных шин в какой-то из ячеек? Схему прикладываю. И еще у нас учет по 10 кВ. Где правильно ставить трансформаторы тока ( на схеме ячейка 1) - до выключателея нагрузки со стороны питания или после?
Спасибо :)

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схему забыла приложить :)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ячейка для ТН есть?
Обычно на КТП нет заземлителя шин 10кВ. Но если есть ячейка ТН можно в ней разместить заземлитель
« Останнє редагування: 08 Травень 2015, 13:53:52 від boss »

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
1.Заземление сборных шин в ячейке ТН.
2.Сборные шины-выключатель нагрузки-трансформаторы тока. Тип вводного КСО смущает.Под этим артикулом ТТ нету.

Quote (selected)
Обычно на КТП нет заземлителя шин 10кВ.
с чего бы это?
« Останнє редагування: 08 Травень 2015, 13:52:44 від Kobe4 »
volcat-electrics.com

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli,
1. ПУЭ (п. 4.2.23) пишет что должно быть 2 заземножа. Один в ячейке ТН-а, а другой независимый. Если есть секционирование - то второй заземнож удобно делать в секционной ячейке, или на шинном мосту, а в Вашем случае получается нужна отдельная ячейка заземления.
2. По Учету. Место установки немного странное.
Вопрос такой - а что предполагается в резервной ячейке?
У меня в голове 2 варианта размещения приборов учета:
а) 2 счетчика в трансформаторных ячейках.
б) счетчик в голове питающей линии на ПС или РП (если не будет подключено цепочек энергоснабжающей организации).
А что забито в договоре по поводу границы балансовой принадлежности?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Kobe4, В стандартных КТПГС - нет. А тут очевидно будет индивидуальная - поэтому "Возможно все" ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ячейка для ТН есть. А что заземление сборных шин надо делать только в ТП. На КТП это не распространяется? Ну, на тип ячеек не обращайте внимание...КТП будет не типовая. Какую мы схему предложим, по такой и будут собирать.
А достаточно одного зеземления сборных шин только в ячейке с ТН? В ПУЭ есть пункт 4.2.24....что каждая секция сборных шин должна иметь 2 комплекта ЗН или это требование не распространяется на КТП?
Спасибо :)

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Kobe4, В стандартных КТПГС - нет. А тут очевидно будет индивидуальная - поэтому "Возможно все" ;)
=-0 что то новенькое для меня.Не сталкивался с этим. А как же ПУЭ тогда?
volcat-electrics.com

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а почему тогда в стандартных КТПГС нет заземления сборных шин? Просто я изначально в своей схеме показала отдельно заземление сборных шин, а когда отправили схему производителям КТП, то сказали, что они не видели такого, чтобы было заземление сборных шин. Вот я и начала разбираться.....может где-то сказано, то в КТП не надо... :o
По поводу учета - граница находится на входящих клемах коммутационного аппарата РУ-10 кВ......так как у нас в ТУ третья категоия электроснабжения, то вообще у нас один ввод на КТП. Резервную ячейку ставим по просьбе Заказчика....вдруг надумают увеличить мощность...просто в цепочку добавят еще одну КТП :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, По ПУЭ необходимо. Почему в КТП это не делают - я бы задал вопрос заводу-изготовителю.
Если в резервной ячейке будт еще одна КТП того же абонента, то логичнее всего ставить учет в голове на ПС, чтобы платить за фактические потери в линии, а не максимальные. А вообще - нужно ставить на границе балансовой принадлежности - см. Договор.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще похожий вопрос можно задать производителям почему не соблюдают расстояния по ПУЭ в камерах трансформаторов. Но видать им пофиг.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если будет добавляться еще одна КТП, то она будет того же Заказчика. Это большое предприятие. По поводу учета на границе балансовой принадлежности - так я ж там и поставила, разве не так? На ПС в ТУ написано поставить технический учет и КЛ-10 кВ будет на балансе Киевоблэнерго. Учет на вводе получается....КТП будет на балансе Заказчика....или я что-то не правильно отобразила в своей схеме?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я так поняла, что мне все-таки надо добавить ячейку заземления сборных шин. Значит я ее указываю в схеме и они должны собрать по моей схеме. Ок. Спасибо

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, В пункте ПУЭ, в котором говорится про расстояния в камерах трансформаторов, звучит слово "помещение". А в КТП помещений нет - есть отсеки.
Про заземножи совсем другая история. Там написано: "каждая секция (система) сборных шин должна  быть оборудована ... "
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, где граница балансовой принадлежности? Точно КОЭ берет кабель себе на баланс? Киевнегро нетранзитные сети предпочитает не брать
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.