Есть относительно большое предприятие (3 ТП на территории)  в довольно плачевном состоянии, но работающее.
После смены владельцев решили потихоньку наводить порядок и для начала решили изучить существующие положение дел.
По ихнему заказу нужно составить кабельные журналы на существующие лини 10 и 0.4кВ. На линии 10кВ составить паспорт.
В проекте делал кабельные журналы, а вот по существующим линиям - нет.
Делать в такой же форме? Без графы по проекту?
Как правильно маркировать линии? В каком порядке? Есть ли какой-то порядок?
Могу ли я промаркировать линию КЛ10-ТП23-ТП45? Или нужно КЛ1, КЛ2... :)
Заранее благодарен за совет ну и может кто стыкался с таки?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Маркировать линию нужо "ТП23-ТП45". Причем распределение электроэнергии должно идти от ТП23, иначе поменять название местами.
А как сечение будете определять? На глаз?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите РТМ 36.18.32.3-92 "Обозначения буквенно-цифровые в электротехнической проектной и проектно-конструкторской документации" работа ВНИПИ ТПЭП, глава 7, с приложением 5. (см. вложение). Лично я пользуюсь этим документом.

С.И. Лезнов, А.Л. Фаерман. "Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок" под ред. М.Д. Кучкина. М. конкретно дя электростанций и подстанций рекомендует следующее:
Кабелям, прокладываемым в пределах электростанции или подстанции, присваиваются марки, которые заносятся в кабельный журнал и наносятся на бирки, прикрепляемые к кабелю в установленных местах. Бирки имеют следующие формы: круглая – для кабеля напряжением выше 1000 В, прямоугольная – до 1000 В, овальная – для контрольного кабеля.
Марка кабеля включает в себя марку соответствующего присоединения или устройства (Т1, W1G и т.п.) и порядковое число: силовые кабели – 01-099, контрольные – 100-999.
При наличии нескольких параллельных силовых кабелей в одной цепи они маркируются с дополнением букв «а», «б», «в» и т.д.
Контрольные кабели, в свою очередь, имеют нумерацию в зависимости от направления прокладки. Распределение чисел приведено в таблице:
Основные номера кабелей   Дополнительные номера кабелей   Направление кабелей
100 - 139   1100 - 1139   Кабели, идущие на отдельно стоящий релейный щит от аппаратов РУ и выводов генераторов
140 - 169   1140 - 1169   Кабели, идущие на центральный или главный щит управления из РУ всех напряжений, от выводов генераторов, релейных щитов и т. п.
170 - 189   1170 - 1189   Кабельные перемычки в пределах отдельно стоящего релейного щита
190 - 269   1190 - 1269   Кабельные перемычки в пределах распределительного устройства
300 - 329   1300 - 1329   Кабели управления, сигнализации и технологической защиты, идущие на блочный или групповой технологический щит от всех распределительных устройств, выводов генераторов, местных щитов и шкафов и т. п.
330 - 349   1330 - 1349   Кабели управления и сигнализации, идущие к местным щитам управления и шкафов и от сборок к электродвигателям запорных и регулирующих органов и механизмов.
Так, например, кабель, идущий от ящика зажимов выключателей линии W1G к панели защиты на релейном щите, может иметь маркировку от W1G-100 до W1G-139, кабель от привода выключателя до ящика зажимов – от W1G-190 до W1G-269.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правильно маркировать линии?
В ТП або в РП на кожному кабелі є бірки з маркуванням а також вказаний тип і переріз жил кабелів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Маркировать линию нужо "ТП23-ТП45".
А если все ТПшки "закольцованы" по 10кВ то как определить что кого питает?
А как сечение будете определять? На глаз?
Ну кое какие данные все таки есть.
В ТП або в РП на кожному кабелі є бірки з маркуванням а також вказаний тип і переріз жил кабелів .
Это не тот случай.  :D

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если ТП закольцованы, то где то должен быть разрез, т.е. рубильник на линии разомкнут. Или на какой то ТП, или в голове на РП
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2016, 14:34:34 від boss »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если все ТПшки "закольцованы" по 10кВ то как определить что кого питает?
В любом случае, есть какой-то РП или ГРП или что-то такое откуда они все питаются. Это ж не 110 кВ, где возможны кольца.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ввод 10кВ№1- ТП1 - ТП2 - ТП3 - ТП4 - ТП5 - ТП6 - Ввод 10кВ№2
Вот линию 10кВ между ТП3 и ТП4 маркировать ТП3-ТП4 или ТП4-ТП3 ? :D 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Нужно смотреть где нормальный разрез. Смотри.
Тут могут быть самые разные варианты:
от Ввод2-ТП6, ... ТП2-ТП1 (если разрез между Вводом1 и ТП 1) до
от Ввод1-ТП1, ... ТП5-ТП6 (если разрез между Вводом2 и ТП 6).
в первом случае будет ТП4-ТП3, а во втором ТП3-ТП4.
Больше того нормальный разрез может быть вообще между ТП3 и ТП4.

Вообще, если место нормального разреза не известно, то принципом, который предложил коллега boss, можно пренебречь. В Киеве папки с исполнительными нумеруются просто от меньшего номера ТП к большему. То есть вне зависимости от направления питания кабель будет называться например "ТП15 - ТП189" и никогда наоборот.
Предлагаю и тебе руководствоваться тем же принципом.
В случае с РП, разумеется РП идет первым. Главное, чтобы была какая-то система.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю