Автор Тема: Сертификат соответствия шкафов CQE на токи до 6300 А  (Прочитано 3491 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Олег Ищенко DKC

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Компания ДКС успешно провела испытания низковольтных комплектных устройств, произведенных на базе решений "RAM block", на устойчивость к нагреву при номинальном токе 6300 А и стойкость к сквозным токам короткого замыкания 100 кА ячейки ГРЩ.

По результатам тестовых мероприятий был выдан сертификат, подтверждающий соответствие оборудования ДКС для организации систем распределения всем требованиям нормативно-технической документации.

Видео испытания можно просмотреть в yuotube - https://www.youtube.com/watch?v=gRMGEqTEb0s

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как можно увидеть сертификат?

Offline Олег Ищенко DKC

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Испытания проводили наши российские коллеги, сертификат можно найти по ссылке:
http://dkc.ru/upload/iblock/f5d/f5d051eddf99dba3e9abb4bbd2f8a014.jpg
« Останнє редагування: 15 Червень 2015, 09:51:54 від DKC »

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если я правильно понял, то Ваши Российские коллеги сертифицировали электрический щит на предмет того что он действительно электрический....
т.е. как продукт - металлической коробке зачет.

Но тема касается сертификации соответствия шкафа на ток до 6300А, и более того кратковременно выдерживает 100 кА!!!
По этому вопрос все тот же - чем докажете?

Подсказка - протокол испытаний!





Offline Олег Ищенко DKC

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конечно сертификат выдается на основе протокола(ов) испытаний, эти протоколы также можно увидеть на сайте в разделе "Сертификаты". Вот прямые ссылки на них:

Протокол - относительно стойкости к токам короткого замыкания
http://dkc.ru/upload/iblock/387/387c59cdeabfc589bc6cc0dbf7fea244.jpg - страница 1
http://dkc.ru/upload/iblock/401/4011d930350e455677d3cbd8c57e2655.jpg - заключение

Протокол - относительно предельных значений превышения температуры
http://dkc.ru/upload/iblock/fb6/fb6156084ba9d8abcb41deca0a43fcd5.jpg - страница 1
http://dkc.ru/upload/iblock/6e6/6e686403f69f036944d9f04108e7cef8.jpg - заключение

 