Эта часть лучше всего описана в ICE 62305:3-2006. Конкретно рекомендации по применению тросов в качестве токоотводов не встречал, как и не встречал запрета на их использование см.табл.5 "Материалы и условия использования". Хотя выше по тексту рекомендуется выполнять отдельно токоотвод и не оговорено, что тросовый молниеотвод можно использовать как продолжение в качестве токоотвода к заземлителям. Хотя по логике если это оцинкованный трос согласно табл.6, сталь горячего оцинкования с минимальной толщиной покрытия 50 мкм каждой многопроволочной жилы, с минимальным диаметром 1,7 мм.кв, то почему бы и нет.