Если да, то кабель должен прокладываться либо по негорючему основанию, либо в кабелеводах соотвествующей огнестойкости.
А что, негорючее основание уже равно огнестойкому? Я считаю, что правильно "сказать" так: для обеспечения нужной огнестойкости всей кабельной линии, кабель должен прокладываться в том числе, по строительным основаниям, класс которых не ниже требуемого, например, для кабельной линии Е90, строительная конструкция (стена, панель, и т.д.) классом не ниже EI90.
Все компоненты огнестойкой кабельной линии, должны быть классом не ниже требуемой. Любое наличие элементов классом ниже (та же прокладка рядом обычного кабеля) снижает класс огнестойкости до нижнего значения. Это в теории, а на практике, .... подымите голову в любом супермаркете и посмотрите внимательно, как и на чем проложены рыжие/красные кабеляки. Нормоконтроль рулит!