Автор Тема: Газовые котельные и система передачи тревожных извещений  (Прочитано 1927 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте.
Очень срочный вопрос.
При установке пожарной сигнализации в газовой котельной нужно ли так же выполнять передачу тревожных извещений на пункт пожарного наблюдения?
В частности по GSM сигналу или иным способом.
Котельная категории Г.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если это отдельная самостоятельная СПС - надо.
Если это, например, котельная здания или предприятия, в котором уже есть СПС с выводом на ПЦПН, то можно включиться в нее и передавать общий сигнал.

Offline Protivoves

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 284
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это отдельная СПС.
Но на основании какого пункта какого норматива нужно выполнять передачу тревожных извещений на пункт пожарного наблюдения?
В ДБН В.2.5-56-2010 в таблице приложения В1 пункт 13 - определяется тип передачи тревожных сообщений для производственных помещений  с категорией "В" (Тип 1 или Тип 2).
Но практически любая газовая котельная - это категория "Г".
Пункт 4.9 раздела 4 этого ДБН В.2.5-56-2010 как-то вяло дает ответ на этот вопрос относительно котельных.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, хотя бы Правила ПБ Украины:
6. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту
     6.1.28. ...
     За наявності технічної можливості сигнали від приймально-контрольних приладів УПС та АУП слід виводити на пульти централізованого спостереження пожежної охорони.

Ну и новый ДБН по котельным ДБН В.2.5-77
17.3  Сигналізація
17.3.1   У  котельнях,  що  працюють  без  постійного  перебування обслуговуючого  персоналу,  сигнал  несправності  подається  на  диспетчерський пункт  або  місце  постійного  перебування  чергового  персоналу.  На  щиті  в котельній фіксується причина виклику обслуговуючого персоналу.
Сигнал  подається  при  таких  порушеннях  нормального  режиму  роботи котельні:
...
д)  спрацюванні  пожежної  сигналізації  та  установок  пожежогасіння  (при наявності);
...
Сигнали  про  спрацювання  систем  автоматичної  пожежної  сигналізації, оповіщення  про  пожежу  та  управління  евакуацією  людей,  автоматичних установок  пожежогасіння  повинні  виводитися  на  пульт  централізованого пожежного спостереження.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю