Автор Тема: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)  (Прочитано 3226 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Anatoliy 52

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« : 19 Липень 2013, 13:04:56 »
Уважаемые коллеги. Может кто поделиться информацией:
1. Эл. измерительный приборы устанавливают в верхней части ЩО-90, при высоте 2000-2200мм. А в ПУЭ требования - не более 1800мм.  Инспектора очень любять в предписаниях сноски на ПУЭ делать.
Вопрос - Насколько правомерно устанавливают щитовики эл. измерительные приборы выше чем требует ПУЭ.
2. Щитовики изготавливают Щит Щ0-90.  Заявляют стойкость к ударным токам КЗ.
Вопрос - по какой методике можно произвести расчеты электродинамической стойкости, и произвести выбор изоляторов, метода установки шин, а также вводной и секционной аппаратуры.
С уважением, Анатолий Андреевич.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« Reply #1 : 19 Липень 2013, 13:29:53 »
2. Щитовики изготавливают Щит Щ0-90.  Заявляют стойкость к ударным токам КЗ.
Вопрос - по какой методике можно произвести расчеты электродинамической стойкости, и произвести выбор изоляторов, метода установки шин,
Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« Reply #2 : 19 Липень 2013, 14:19:21 »
О каких электроизмерительных приборах речь идет? О амперметрах и вольтметре? Пусть стоят себе там. Инспекторам нет дела до них.
В ПУЭ требование к установке счетчиков электроэнергии, и инспектора предьявляют требования именно к ним. Счетчики в верхнюю часть ЩО точно никто не ставит.
« Останнє редагування: 19 Липень 2013, 14:22:32 від boss »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« Reply #3 : 19 Липень 2013, 14:29:31 »
В ПУЭ требование к установке счетчиков электроэнергии.
Якраз для вимірювальних приладів , не тільки для лічильників.
ПУЕ
4.1.20. Елементи керування (поворотні рукоятки, натискні кнопки тощо) слід встановлювати не вище ніж 2 м і не нижче ніж 0,8 м від підлоrи, а вимірювальні прилади  таким чином, щоб шкала кожноrо приладу знаходилась не вище ніж 1,8 м
і не нижче 1,0 м від підлоrи
. Елементи керування апаратами аварійноrо вимикання слід встановлювати на висоті від 0,8 м до 1,6 м від підлоrи.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« Reply #4 : 20 Липень 2013, 22:22:06 »
Не доводите обсуждаемую тему до абсурда. Все выпускаемые НКУ для щитовых и подстанций: ЩО-90 (ЩО-70), ЩО-98;ЩО-2000;ЩО-03..., высотою не менее 2 м и выполнены по ТУ на распределительные щиты, прошли сертификацию и соответствуют требованиям действующих нормативных документов.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« Reply #5 : 06 Лютий 2015, 14:13:18 »
Подскажите, пожалуйста, как выглядит ЩО90-2601 (Шкаф учета электроэнергии), сколько в него помещается счетчиков?
Гугл молчит :-[

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« Reply #6 : 06 Лютий 2015, 15:12:52 »
Гугл молчит

http://www.sem.net.ua/file/sho90.pdf
http://www.debora.com.ua/uploads/pdf/235/tehnicheskie-harakteristiki.pdf
http://www.electrosvit.com/index.php?page=shop.browse&category_id=220&option=com_virtuemart&Itemid=4&lang=uk
2 счетчика: активной и 1 реактивной энергии. Наверное лучше связаться с заводом и уточнить, бывает они соглашаются выполнить любой каприз

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« Reply #7 : 06 Лютий 2015, 15:23:34 »
Комплектацию см.вложение
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« Reply #8 : 06 Лютий 2015, 15:24:19 »
Сугор, Спасибо, это я видел. Просто в голове не уложилось, что можно поставить целую панель ради 1-го 2-х счетчиков J)

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« Reply #9 : 06 Лютий 2015, 15:30:46 »
grossel, ЩО90-2601 без распределения вроде.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« Reply #10 : 06 Лютий 2015, 16:24:47 »
Bobertigra, там есть распределение, просто счетчик стоит общий на 4 отходящие линии.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« Reply #11 : 06 Лютий 2015, 16:29:35 »
Все понял. Спасибо большое!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шкаф ЩО-90 (ЩО-70)
« Reply #12 : 09 Лютий 2015, 12:16:50 »
В ЩО90-2601 входит всего 2 счетчика, причем это счетчики для ввода первого и второго. Ставят ее если счетчики не помещаются во вводных панелях или необходимо вынести учет. кроме 2-х счетчиков там нет ничего.
Делал всегда такую панель в металлоконструкции навесного исполнения фирмы SABAY. У них есть замечательный ящик под установку  двух трехфазных счетчиков с измерительными колодками горизонтально, причем он двухдверный и сразу с окнами обзорными.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю