Был на стройке по своему проекту 9 этажного жилого дома.
Сделал пару фоток.
Монтаж ведется без распаечных (разветвительных) коробок.
Оцените качество монтажа и укажите на ошибки, если есть.
Заранее благодарен.






Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1662
  • Повідомлень: 3 699
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, а разводка по проекту?
Сдается мне, что с таким количеством поворотов это - навсегда. Это я с точки зрения не монтажа, а потребителя.
А если вдруг у хозяев будет другое видение расположения электроустановочных точек? Кстати, попутно вопрос - сейчас владельцам с документами на квартиру предоставляется фактическая схема проводки?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 243
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, разводка по проекту. Розетки и выключатели по проекту.
А если вдруг у хозяев будет другое видение расположения электроустановочных точек?
Ну тогда надо квартиру и без штукатурки продавать. А если и глубже копнуть - то и без стен. В принципе есть, кто так и делает.
Кстати, попутно вопрос - сейчас владельцам с документами на квартиру предоставляется фактическая схема проводки?
Не знаю, но навряд ли.
У каждого заказчика свое видение как вести бизнес в сфере первичной недвижимости, кто-то продает без стен, кто-то под ключ.
В этом проекте монтируют все, включая розетки и выключатели. На другой стройке продают в выводами в коробке. По разному бывает.
Есть + и - у различных вариантов.

oipop

  • Гість
Все что под штукатурку - нарушение п. 4.36 ДБН В.2.5-23-2010. Хотя, может я ошибаюсь будет отделка стен ГСК. Розеточные сети проложенные в самом углу комнат, когда будут ставить плинус, гвоздь их найдет, если не сразу то через несколько лет когда будут делать ремонт. Углов много, кабель в гофре, а не провод - это навсегда.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все что под штукатурку - нарушение п. 4.36 ДБН В.2.5-23-2010. Хотя, может я ошибаюсь будет отделка стен ГСК. Розеточные сети проложенные в самом углу комнат, когда будут ставить плинус, гвоздь их найдет, если не сразу то через несколько лет когда будут делать ремонт. Углов много, кабель в гофре, а не провод - это навсегда.
Нет никакого нарушения, читайте внимательно п.4.36 в). Ничего нет вечного, меж ремонтный период до капитального ремонта ж/дома из панелей-30 лет, из кирпича 50 лет. Монтаж в гофре это обман не только эксперта, но и самого себя, потому-как все равно  проводку не реально поменять, если кто пробовал конечно. Ну, а уважающий себя заказчик никогда на бессмысленное удорожание монтажных работ не пойдет, его цель вложить минимум, а получить максимум.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

oipop

  • Гість
Quote (selected)
в)   в зданиях, конструкции которых изготовлены из негорючих строительных материалов в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-19, допускается прокладка групповых сетей кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой, в толще пола при условии, что другие способы прокладки невозможны. Электропроводки под штукатуркой должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения, то есть параллельно архитектурным линиям на высоте не более чем 150 мм от плит перекрытия и не более чем 500 мм от пола;

Когда делаешь для себя и своими руками, то приходит знания и опыт как это сделать так чтобы вытянуть через 30 лет.
Походу обманываете себя Вы.
Цели закачика ясны, но Вы как специалист должны соблюдать государственные нормы и делать как необходимо.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 243
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
oipop,
какой процент из новостроек в 2013 году (в любом году) выполнен со сменной проводкой в ПВХ трубах в штрабе под штукатуркой?
Я, по "молодости" (неопытности) закладывал в проектах всегда сменную проводку, которая в реале никогда не была выполнена.

oipop

  • Гість
andery, а к чему этот вопрос? Это как-то влияет на выполнение или не выполнение НД?

В прошлом году ко мне обратился коллега по работе, уже бывший, менеджер. Купил себе квартиру в Киеве, вот как раз с таким монтажом. Я его проконсультировал как раз по поводу п. 4.36 в), он обратился к застройщику с требованием исправить, не знаю дошло дело до суда или нет, я к тому времени уже уволился.

Если я выполняю авторский надзор, и работы выполнены с нарушением НД, то моей подписи в актах не будет. Уже сколько ГИПов и начальников участков об меня поломало зубы, не сосчитать.

На форуме есть тема про проводки и там уже все сказано. Этот пункт - это требования а не рекомендация.

Но тема не об этом, поэтому прошу не разводить базар. Можно так же поговорить о целесообразности установки светофоров на улицах, все равно едут и переходят на красный, зачем тратить деньги на их покупку установку и обслуживание?

 