Автор Тема: управление вентилятором  (Прочитано 3122 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline amada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 53
    • Перегляд профілю
    • Awards
управление вентилятором
« : 10 Жовтень 2013, 14:09:20 »
прошу совета по настройке параметров частотника :wall:
имеем вентелятор gebhard  afq 630-25/4-4t-b подключенный к частотнику power flex40-frn 1,(22f-d4p2n103)
вопрос возник по настройкам частотника
motor  np volts-400-поставил число на шильдике вентелятора 400/400-?
motor np hertz-50
motor ol current-?-какое поставить значение ,на шильдике вентелятора 2,13/1,73amp при -30/+40
current limit-?
maximum voltage-?
motor np fla-?

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #1 : 06 Листопад 2013, 10:36:50 »
2.13/1.73 это токи при соединении Y/D. смотрите какое соединение при 400В и указываете соответствующий ток. current limit это перегрузка по току в %. поставте 100. с напряжением такая же история. а последний параметр может быть сos фи

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #2 : 12 Травень 2015, 14:40:59 »
Надо подключить вентилятор Р=0,18 кВт (Iн=0,6 А).
Какой дешевый пускатель применить для управления?
Посмотрел пускатели ИЭК, не нашел на такие малые номинальные токи..
Что подскажите?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #3 : 12 Травень 2015, 15:46:03 »
выключатель на 10А за 1,5 доллара
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #4 : 12 Травень 2015, 15:58:04 »
sanches, посмотрите Этал, Александрия
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #5 : 12 Травень 2015, 18:36:58 »
Надо подключить вентилятор Р=0,18 кВт (Iн=0,6 А).
Какой дешевый пускатель применить для управления?
Посмотрел пускатели ИЭК, не нашел на такие малые номинальные токи..
Что подскажите?
Для установки по месту, контакторы в оболочке ІР54 с кнопками управления, типа КМИ 10960 на ном. ток 0,63А, Іу=0,4-0,63А, Uк=220В, АС3: артикул ККМ16-009-D004-220-00 или КМИ 10960 на ном. ток 1А, Іу=0,63-1,0А, Uк=220В,АС3: артикул ККМ16-009-С063-220-00. Производство-ИЭК РФ..
« Останнє редагування: 13 Травень 2015, 13:13:09 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #6 : 14 Травень 2015, 15:12:39 »
Мне нужно предусмотреть пускатель внутри проектируемого щита НКУ-0,4 кВ, а управление по месту выполняется кнопками, которые вынесены из щита и завязываются с этим пускателем.
Пока не нашел ничего лучше промежуточного реле типа РЭК на 3А.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #7 : 14 Травень 2015, 15:19:07 »
sanches, можно поставить любой нереверсивный пускатель, подходящий по току. И сделать простенькую схемку -при нажатии кнопки подается напряжение на катушку пускателя. Силовые контакты замыкают цепь питания, контакты управления -на подхват кнопки
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #8 : 14 Травень 2015, 16:20:23 »
И учтите, что когда сметрите на ток реле, он написан для режима АС-1, а у пускателя для режима МС-3, который Вам и нужен. И обычно минимальный пускатель начинается с 7 Ампер
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #9 : 15 Травень 2015, 05:48:35 »
sanches, можно поставить любой нереверсивный пускатель, подходящий по току.
В том-то и вопрос, не могу подыскать пускатель на такие малые токи (0,2...0,6 А).
Придется какую-нибудь продвинутую фитчу использовать...

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #10 : 15 Травень 2015, 08:31:52 »
Вообще не понимаю суть проблемы: что мешает взять пускатель (контактор) на 6А в паре с тепловым реле защиты с током 0,6А?
Зачем искать какую-то
...продвинутую фитчу...
?

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #11 : 15 Травень 2015, 09:48:47 »
Да, я уже тоже пришёл к этому решению. Просто не мог сначала найти пускатель под конкретный малый ток.. И да, чем не взять пускатель на больший ток. Главное тепловуху отстроить.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю