Автор Тема: ТП, встроенная в жилое здание  (Прочитано 1518 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Скажите, у кого-то есть опыт проектирования трансформаторной подстанции, встроенной в жилое многоэтажное здание?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП, встроенная в жилое здание
« Reply #1 : 18 Грудень 2014, 12:07:09 »
Формально - ставить сухари и согласовывать с пожарниками и СЭС, фактически экспертиза охраны труда не пропускает.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП, встроенная в жилое здание
« Reply #2 : 18 Грудень 2014, 12:14:04 »
А можно поподробнее про согласование с пожарниками и СЭС?
А почему охрана труда не пропускает?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП, встроенная в жилое здание
« Reply #3 : 18 Грудень 2014, 13:31:25 »
ПУЕ 2014 . (НПАОП 40.1-1.32-01) є категорична заборона (не допускається) і ніхто не погодить такий проект , посилаючись на цей документ .
2.3.3. . У житлових будинках, спальних корпусах різних установ, школах  та  інших  навчальних  закладах не допускається розміщення вбудованих і прибудованих трансформаторних підстанцій (далі - ТП).
В інших громадських,  адміністративних та побутових  будинках допускається розташовувати вбудовані або прибудовані підстанції за умов використання сухих трансформаторів, які слід встановлювати на амортизаторах.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Udgin

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП, встроенная в жилое здание
« Reply #4 : 18 Грудень 2014, 13:50:29 »
Roman3R, ДБН В.2.5-23:2010, 2.11 ... У житлових будинках,як виняток, допускається розміщення вбудованих і прибудованих ТП з використанням сухих трансформаторів за цзгодженням з органом державного пожежного нагляду і СЕС МОЗ України. Ці ТП не повинні розміщуватись під, над і безпосередньо примикати до житлових приміщень.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП, встроенная в жилое здание
« Reply #5 : 18 Грудень 2014, 13:57:40 »
Написано в ДБН невнятно и противоречит остальным НД, поэтому в своей практике не встречал случая, чтобы согласовали проект с встроеными в ж/дом ТП.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП, встроенная в жилое здание
« Reply #6 : 19 Грудень 2014, 11:34:59 »
У нас был прецедент, что ТП запроектировали (не мы, мы - слегка подмарафетили проект и сделали АСКОЕ), получили ТР, построили, а потом заказчик сдал в Охрану труда и получил ссылку на вышеприведенный пункт ПУЭ.
Пошел, согласовал с пожарниками, СЭС, и вернулся в Охрану труда, размахивая ДБН-ом и 2-мя согласованиями. Был опять отправлен восвояси с тем же пунктом ПУЭ.  Чем дело закончилось - я не знаю, похоже еще "в процессе".
Так что "Хлопотно все это".
Проще построить его на въезде в паркинг (отделить от самого паркинга стеной с противопожарными воротами). Все равно Жилдом без паркинга нынче, по крайней мере в Киеве, Главархитектура не пропускает.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю