Добрый день, уважаемые форумчане!

Необходимо запроектировать подвес ВОК (90м) между 2 жилыми домами (9 этажки) для сети провайдера.
Раньше с таким не встречался, поэтому я внимательно изучил следующие нормативные документы, какие смог найти:

1) ДСТУ Б А.2.4-42:2009 "Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Робочі креслення"
2) ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектирование телекоммуникаций. Линейно-кабельные сооружения"
3) КНД 45-141-99 "Керівництво щодо будівництва лінійних споруд волоконно-оптичних ліній зв'язку"
4) Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей.
5) Р 45-010-2002 "Рекомендації з підвішування оптичних кабелів на опорах повітряних ліній зв'язку, ЛЕП, контактної мережі залізниць. Загальні положення"

Во всех этих документах нет ни единого слова насчет норм по проектированию такого подвеса __между жилыми домами__.
В ДСТУ Б А.2.4-42:2009 описывается только подвес ВОК с опоры на жилое здание, но между жилыми зданиями - нет.
С другой стороны - все мы с вами наблюдаем как удачно висят кабеля оптики между крышами домов и какие-то из них, я уверен, все таки смогли быть оформлены в виде проекта с согласованием и вводом в эксплуатацию.

Подскажите пожалуйста, кто с таким сталкивался, возможно у кого-то есть кусок проекта на такой подвес, которым смогли бы поделиться. Если самого проекта нет, но знаете какие-то строительные нормы по этой теме либо практику проектирования в этой области - также буду очень вам признателен за совет.

Заранее спасибо.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во всех этих документах нет ни единого слова насчет норм по проектированию такого подвеса __между жилыми домами__.
У Вас воздушная линия (подвесной кабель). Поэтому проектирование и ведется как воздушной линии. Только в качестве опор используются здания.
Поройтесь на форуме через поиск. Что останется неясным - спрашивайте.

...Подвесили телекоммуникационный кабель между жилыми пятиэтажными домами на уровне 3-го этажа на расстоянии вытянутой руки  перед окнами. На замечание ответили - "... он Вам что, мешает, он же за окнами на улице...". Правильно ли это?

Offline talex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 171
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Подвесили телекоммуникационный кабель между жилыми пятиэтажными домами на уровне 3-го этажа на расстоянии вытянутой руки  перед окнами. На замечание ответили - "... он Вам что, мешает, он же за окнами на улице...". Правильно ли это?
Можно смело отрезать, если на расстоянии вытянутой руки :).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю