Похоже, что у вас обычная силовая сборка типа СПМ62 380В Iн=400А от которой остался корпус и водной рубильник. На вводе стоит 3-х полюсный рубильник Iн=400А без внешнего привода (отсутствует, самопально выполнен привод внутри) и нет силовых шин распределения. Ниже установлени 2-комплекта рубильник-предохранители на отходящих линиях (судя по размерам левый на 250А с предохранителями ПН2-250; правый-рубильник 100А, предохранители ПН2-100), запитаны после рубильника ввода одножильным проводом ПВ1. От левого блока подключена 3-х фазная нагрузка, правый- резервный. Привода на них отсутствуют. Реально в сборке были установлены кроме рубильника ввода, распределительные шины и в 3 ряда предохранители с арматурой (остались только следы установки) 1 ряд фазы А, второй-В и фазы С (сверху вниз), очевидно таких групп было 7-5х100+2х250.