Re: ВРЩ и АВР Q-Power MASTER
« Reply #15 : 15 Листопад 2014, 11:51:12 »
ОСТОРОЖНО
ОФТОПИЩЕ

не совсем в тему, но к АВР
СХЕМА АВР ЩИТА ЩАП ИЭК.rar
Нормально, но я бы добавил механическую блокировку.
Она есть в этом щите под поз.5 (см.вложение )
Спасибо за указание...
Был уверен, что механическую блокировку необходимо отражать графически, а не вычитывать под пятым №.
теперь буду знать.
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВРЩ и АВР Q-Power MASTER
« Reply #16 : 15 Листопад 2014, 12:15:35 »
Поскольку схема с каталога ИЭК, вы можете на их страничке на форуме расказать им все, что вы о них думаете.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 95
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВРЩ и АВР Q-Power MASTER
« Reply #17 : 17 Листопад 2014, 12:18:22 »
grossel, к выложенной Вами схеме тот же вопрос:
изолированная нейтраль ДЕС глухо заземлена, это допустимо?

Quote (selected)
1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии.

Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем   или  . Объединение функций нулевого защитного проводника   и нулевого рабочего проводника   в одном общем проводнике   внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение  -проводника питающей линии на  - и  -проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.

При питании от автономного передвижного источника его нейтраль, как правило, должна быть изолирована.
« Останнє редагування: 17 Листопад 2014, 12:34:06 від вадим78 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВРЩ и АВР Q-Power MASTER
« Reply #18 : 17 Листопад 2014, 13:31:35 »
Автономный источник-это основной источник питания изолированный от внешней сети и не имеющий общих цепей с другимим электрооборудованием электроснабжения. В автономном источнике с изолированной нейтралью используется система заземления IТ и следовательно заземление от отдельного заземляющего устройства не связаного с нейтралью питающего трансформатора основной сети электроснабжения, с целью снижения напряжения прикосновения на корпусе электроустановки. В основной сети при питании от трансформатора с глухозаземленной нейтралью система заземления ТN, служащей в цепи безопасного обслуживания электроустановки при подключении защитного проводника РЕ к открытой проводящей части электрооборудования, с целью обеспечения автоматического отключения электроустановки при пробое на корпус, за время оговоренное в гл.1.7 ПУЭ. Поэтому, чтобы выполнять общую систему электроснабжения с использованиям в качестве резервного источника питания ДЭС, необходимо чтобы и 2-й источник имел аналогичную систему заземления (с глухозаземленной нейтралью) и обеспечивал аналогично функции по защите персонала.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 95
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВРЩ и АВР Q-Power MASTER
« Reply #19 : 17 Листопад 2014, 13:43:12 »
Спасибо,
и еще один вопрос: где, согласно пуэ необходимо заземлить нейтраль дэс - непосредсвенно на ее корпусе , или в ВРЩ ?
и требование по заземлителю: для дэс отдельный или можно использовать общий(гзш)?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВРЩ и АВР Q-Power MASTER
« Reply #20 : 17 Листопад 2014, 13:51:29 »
Соединение нейтрали при использовании ДЭС в качестве резервного источника питания.
При использовании дизельной электростанции в качестве источника питания объектов, параллельного или резервного основному источнику, следует пользоваться рекомендациями стандарта МЭК 60364-4-44 «Электроустановки зданий. Часть 4-44. Защита в целях безопасности. Защита от искажений напряжения и электромагнитных искажений, п. 444. Меры защиты от электромагнитных воздействий.
В соответствии с рекомендациями стандарта, нейтрали источников питания (в данном случае – трансформатора основного питания и генератора дизельной электростанции) должны быть соединены между собой изолированным проводником (PEN-проводником) и присоединены к одному общему заземляющему устройству, равноудаленному от обеих нейтралей. Равноудаленное расстояние отсчитывается от точки соединения ветвей PEN-проводника, отходящих к каждому источнику питания. Соединение выполняется на вводно-распределительном щите. В точке соединения PEN-проводник разделяется на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники (шины). РЕ-шина присоединяется к ГЗШ. Заземлитель присоединяется к ГЗШ. Внутри здания, в котором размещена электроустановка, распределение электроэнергии должно быть выполнено по системе (TN-S). После разделения PEN-проводника на N- и РЕ-проводники их объединение не допускается. Повторное заземление РЕ-проводника может выполняться многократно.
Поэтому теория и практика выбора и подключения ДЭС гласит, что ДЭС выбираемые в качестве резервного источника электроснабжения ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ.
« Останнє редагування: 17 Листопад 2014, 19:08:15 від grossel »