Автор Тема: Помогите подключить контакты БП к ППКП  (Прочитано 5487 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Каким образом (модулем) подключить выделенные контакты БП (БЖ 1230, см. прикрепленную схему)  к системе (ППУ-ПТ) "Омега"?
« Останнє редагування: 28 Листопад 2014, 23:21:27 від iop »

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуется ли вообще снимать эти сигналы и передавать на пульт (ставить дополнительные реле)?
В данном случае - все оборудование в комнате дежурного персонала.
« Останнє редагування: 01 Грудень 2014, 13:08:32 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы бы хоть написали, что это за сигналы? И кто такой БЖ 1230, кто производитель? Или Вы думаете, что все пользуются такими БП? Или всем нужно ринуться в интернет отыскивать паспорт на Ваш БП?
Это контроль питания 220?
Вообще-то, передавать нужно. Это неисправность в системе. Отключится БП, часть системы не будет работать. По теории ПЦПН должен об этом знать.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Производитель БП- "Тирас",
Вихід „ВН” – вихід типу „відкритий колектор” для передавання
виявлених несправностей (див. таблицю 4.1). При відсутності
несправностей вихід „ВН” відкритий (має потенціал схемної землі),
при виявлені несправності – переходить в режим високого опору
(розрив кола).
Вихід “Т220” – вихід типу «відкритий колектор» для передавання
несправності основного джерела живлення (мережа 220 В) (див.
таблицю 4.1). При відсутності несправності “Т220” відкритий (має
потенціал схемної землі), при виявленні несправності – переходить в
режим високого опору (розрив кола).

У "Омеги" есть блок БСА
Блок имеет 4 канала и позволяет организовать четыре адресуемых подшлейфа. Каждый
подшлейф имеет собственный адрес и обеспечивает подключение нормально замкнутых (далее
НЗ) или нормально разомкнутых (далее НР) "сухих" контактов. Тип контактов НЗ или НР
задается микропереключателем, установленным в блоке. Программное обеспечение позволяет
производить постоянный контроль исправности блока и состояния каждого подшлейфа на обрыв,
короткое замыкание, дежурный режим и срабатывание.

Предлагают снимать сигнал с "открытого коллектора" на БСА через дополнительные реле.


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Предлагают снимать сигнал с "открытого коллектора" на БСА через дополнительные реле.
Это разумно. Завязывать по питанию два прибора не стоит.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю